ETN40R - быстрые входы как обычные дискретные ?

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

ETN40R - быстрые входы как обычные дискретные ?

Сообщение 8bit » 14 дек 2022, 12:01

Вопрос: входы IN10 и IN11 у каплера iR-ETN40R обозначены в документации как быстрые входы (high-speed inputs). А можно ли их использовать как обычные входы дискретные?

Ответ: Да, можно. Каналы 10 и 11 на каждом терминале можно использовать как обычные дискретные входы, их значения можно считать как в Input регистрах с адреса 320HEX/800DEC (функция 4 Modbus) словом так и по битам в Inputs (функция 2 Modbus)

ETN40R_IN10-IN11_as_DI_01.png
ETN40R_IN10-IN11_as_DI_01.png (67.1 КБ) Просмотров: 3518


ETN40R_IN10-IN11_as_DI_02.png
ETN40R_IN10-IN11_as_DI_02.png (64.96 КБ) Просмотров: 3518


Конфигурирование IN10-IN11 как обычных дискретных входов производится записью нуля в регистры 4044 для терминала I и в регистр 4045 для терминала II
ETN40R_IN10-IN11_as_DI_03.png
ETN40R_IN10-IN11_as_DI_03.png (63.7 КБ) Просмотров: 3518
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Вернуться в Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

cron