Сохранение данных в энергонезависимую память

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Сохранение данных в энергонезависимую память

Сообщение Denis » 02 апр 2013, 11:50

У многих возникают проблемы при сохранении данных в энергонезависимую память панели - области RW и RW_A.
Действительно, если записать переменную в эти области и выключить питание панели, и проделать это несколько раз, то можно увидеть, что переменная то сохраняется, то нет.

На самом деле запись переменной в область RW и RW_A не означает, что переменная УЖЕ в физической энергонезависимой памяти. Операционная система панели сохраняет данные из RW и RW_A в физическую энергонезависимую память раз в минуту - это сделано для продления времени жизни энергонезависимой памяти.

Для мгновенной записи областей RW и RW_A в физическую энергонезависимую память существует бит LB-9029 - при его установке происходит однократная запись данных.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Сохранение данных в энергонезависимую память

Сообщение Dubinushka » 11 апр 2013, 11:03

Вы писали:
Для мгновенной записи областей RW и RW_A в физическую энергонезависимую память существует бит LB-9029 - при его установке происходит однократная запись данных.

Подскажите, где и как надо установить этот бит? В атрибутах цифрового ввода есть только бит безопасности.
Dubinushka
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 09 апр 2013, 12:23

Re: Сохранение данных в энергонезависимую память

Сообщение Denis » 15 апр 2013, 12:10

Бит можно установить следующими способами: битовая кнопка, макрос, таймер...