Подключение нескольких MODBUS устройств

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, VanMo

Подключение нескольких MODBUS устройств

Сообщение Denis » 19 июл 2012, 14:39

Очень часто необходимо подключить несколько устройств на один порт RS485 операторской панели. Но из-за отсутствия в руководстве Weintek
четкого описания на этот счет, здесь постоянно возникают вопросы.
Многие пытаются подключить несколько Modbus устройств на один и тот же порт в Системных Настройках, но EasyBuilder не дает этого сделать.

Действовать необходимо следующим образом:

- В Системных Настройках необходимо задать только один контроллер Modbus RTU, подключенный к необходимому порту ( COM1 например )
- На этот порт физически подключаете необходимое количество устройств. Распайку портов панелей можно найти в документе "Руководство по установке панели", который находится
внизу каждой страницы соответствующей панели ( например для MT6070iH смотреть внизу страницы http://www.rusavtomatika.com/weintek/MT6070iH.php )
- обращаетесь к устройствам, каждый раз дописывая адрес устройства плюс "решетка" перед адресом регистра, например, если хотите обратиться к регистру 10 устройства с адресом 5,
пишете 5#10 ( см пример ниже )


Изображение
Denis
Администратор
 
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Подключение нескольких MODBUS устройств

Сообщение serg28 » 30 май 2013, 15:41

--- удалил
serg28
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 01 фев 2012, 09:48

Re: Подключение нескольких MODBUS устройств

Сообщение flauwear » 20 ноя 2015, 15:32

Здравствуйте. Столкнулся со следующим вопросом: Есть 6 устройств, подключенных к панели, с адресами 1-6 соответственно. Если одно из устройств отключено, например с адресом 2, то панель общается только с устройством с адресом 1, а к устройствам с адресами 3-6 перестает слать запросы. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
flauwear
 
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 12:30

Re: Подключение нескольких MODBUS устройств

Сообщение Владимир_Я » 24 ноя 2015, 11:22

flauwear писал(а):Здравствуйте. Столкнулся со следующим вопросом: Есть 6 устройств, подключенных к панели, с адресами 1-6 соответственно. Если одно из устройств отключено, например с адресом 2, то панель общается только с устройством с адресом 1, а к устройствам с адресами 3-6 перестает слать запросы. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?


Скорее всего проблема в настройках таймаута и частоте опроса устройств. Отключая устройство 2 вы заставляете панель долго ждать ответа.А пока она ждёт наступает время опроса первого.Вот она и попадает в порочный круг.
Владимир_Я
 
Сообщения: 51
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 10:50


Вернуться в Weintek F.A.Q.