Добрый день. При перезапуске ПЛК теги которые добавлены через opc ua перестают обновляться. С modbus такой проблемы нет. Помогает только force reconnect (по-моему lb-10071). Подскажите, как можно решить данную проблему? (Желательно без использования кнопок реконнекта)
Вопрос пока решили таким (костылём) способом. OPC_Link_test - в ПЛК установлен в true, когда пропадает связь по OPC, OPC_Link_test = false и происходит force reconnect.