Управление звуком панели eMT3150A

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Управление звуком панели eMT3150A

Сообщение GReZ78 » 10 ноя 2017, 12:49

Доброго дня форумчане!
кто поделится инфой как сделать на панельке управление громкостью(например СЛАЙДЕР) и битиком ВКЛ\ВЫКЛ. Заранее спасибо!))))
GReZ78
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 08:26

Re: Управление звуком панели eMT3150A

Сообщение VanMo » 10 ноя 2017, 16:27

Добрый день.
Есть системный регистр LW-9051 (16bit) : громкость звука (0 ~ 100).
Бита выключения звука нету.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Управление звуком панели eMT3150A

Сообщение GReZ78 » 10 ноя 2017, 17:32

Спасибо большое. я впервые пробую панель данного типа(только разбираюсь) Если Вас не затруднит еще один вопросик.
в проекте ТИА портал Степ 7, поставил кампоратор для аварии(Аналогового значения). так вот На компараторе in значение Real (MD0) для точки сравнения поставил (MD4)тоже Real. Теперь когда с панельки ввожу значение, допустим 50, то в MD4 записывается бурда типа 16#0000_0032. Как настроить ввод данных на панельке в нормальных числах? Спасибо!!!
GReZ78
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 08:26

Re: Управление звуком панели eMT3150A

Сообщение VanMo » 10 ноя 2017, 18:00

По TIA не подскажу. Судя по всему нужно задать формат объекта ввода - FLOAT, если в контроллере используется REAL.
0000_0032 - это и есть 50, только в HEX.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Управление звуком панели eMT3150A

Сообщение GReZ78 » 10 ноя 2017, 18:27

еще раз спасибо!!! пробовал но без результатно!)
GReZ78
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 09 ноя 2017, 08:26


Вернуться в Weintek