Weintek и PLC "..."

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Andrew_12 » 22 май 2012, 16:01

Здравствуйте!
Делаю станок. Панель Wientek , ПЛК Delta. Опыта работы с панелями пока нет. Режимы работы станка определяются переключением окон. При переключении окон ПЛК автоматом меняет режим. Однако при переключении окон ПЛК не всегда успевает закончить начатую операцию. Нужна защита от дурака. То есть , нужно сделать так чтоб окно переключалось только после корректного завершения текущей операции.
Пробовал переписывать LW 9050. Значение меняется, окно остается прежним.
Подскажите как программно переключать окна? Возможно существует
какой-то системный бит, который у меня отключен?
Andrew_12
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 21 май 2012, 21:21

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 22 май 2012, 17:42

Чтобы менять программно окна, создайте ПЛК-триггер.
PLC-trigger_button.png
PLC-trigger_button.png (317 байт) Просмотров: 24078

Он будет мониторить регистр, в который вы будете записывать номер окна. Это может быть регистр контроллера.
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 06 июн 2012, 14:12

Здравствуйте!
Можно ли обеспечить мигание байтовому индикатору как и в настройках битового индикатора?
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 06 июн 2012, 16:15

И еще вопрос. Можно ли на flash записать несколько прошивок, что бы можно было потом уже самому выбирать какую именно нужно использовать?
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 06 июн 2012, 16:44

IvanV писал(а):И еще вопрос. Можно ли на flash записать несколько прошивок, что бы можно было потом уже самому выбирать какую именно нужно использовать?

Да, можно. Прошивки могут быть в разных каталогах.
IvanV писал(а):Можно ли обеспечить мигание байтовому индикатору как и в настройках битового индикатора?

Стандартных средств для этого нет. Только в обход, например таймером.
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 06 июн 2012, 17:01

Можно ли задавать переменные глобально , так что бы ими можно было пользоваться в любых макросах??
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 07 июн 2012, 10:41

Подскажите пожалуйста! как работает онлайн симуляция. компьютер соединен с панелью по сети . панель соединена с контролерами по rs-232 протокол modbus. можно ли сделать так что бы на компьютере отображалось все то что отображается на панели и управлять с компьютера?
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 07 июн 2012, 17:18

IvanV писал(а):Можно ли задавать переменные глобально , так что бы ими можно было пользоваться в любых макросах??

Вы можете пользоваться внутренними регистрами (LW) как глобальными переменными.
IvanV писал(а):Подскажите пожалуйста! как работает онлайн симуляция. компьютер соединен с панелью по сети . панель соединена с контролерами по rs-232 протокол modbus. можно ли сделать так что бы на компьютере отображалось все то что отображается на панели и управлять с компьютера?

Для онлайн симуляции нужно подключить контроллер к компьютеру. В этом режиме компьютер работает как панель.
Чтобы с компьютера управлять панелью, нужно запустить на панели VNC-сервер, а на компьютер установить VNC-клиент. EasyBuilder в данном случае не нужен.
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение IvanV » 08 июн 2012, 18:03

Как задать время чрез которое панель уйдет в спящий режим?? то есть вообще перестанет опрашивать контроллера и как её потом разбудить?
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение VanMo » 09 июн 2012, 14:17

IvanV писал(а):Как задать время чрез которое панель уйдет в спящий режим?? то есть вообще перестанет опрашивать контроллера и как её потом разбудить?

Такой функции нет. Можно либо отключить дисплей, либо показать заставку. Это настраивается в системных настройках, вкладка "Общие".
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции