Работа с MT-6070iH

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Работа с MT-6070iH

Сообщение macduf » 15 фев 2013, 08:16

И еще вопрос...все таки насчет опроса данных...создал тестовый проект с двуми окнами. В каждом разместил по одному числовому дисплею с разными адресами. На первый вывожу просто константу, а второй сигнал меняется периодически. Создал событие, чтобы при превышении некоторого уровня сигнала на втором окне звучал сигнал и появлялось сообщение...когда включено второе окно сигнал и сообщение есть, и когда включено первое окно, реакция на изменения сигнала на втором окне тоже есть...так все таки панель запрашивает все данные, а не только те, которые в данный момент отображаются???
macduf
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:08

Re: Работа с MT-6070iH

Сообщение VanMo » 18 фев 2013, 13:06

macduf писал(а):И еще вопрос...все таки насчет опроса данных...создал тестовый проект с двуми окнами. В каждом разместил по одному числовому дисплею с разными адресами. На первый вывожу просто константу, а второй сигнал меняется периодически. Создал событие, чтобы при превышении некоторого уровня сигнала на втором окне звучал сигнал и появлялось сообщение...когда включено второе окно сигнал и сообщение есть, и когда включено первое окно, реакция на изменения сигнала на втором окне тоже есть...так все таки панель запрашивает все данные, а не только те, которые в данный момент отображаются???

Есть ряд объектов, которые опрашивают привязанные к ним регистры независимо от отображаемого окна. Это могут быть триггеры-ПЛК, выборки данных, макросы или журнал событий.
Реакция идет не на изменения во втором окне, а на изменение значения регистра, который опрашивается журналом событий.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Работа с MT-6070iH

Сообщение VanMo » 18 фев 2013, 14:15

macduf писал(а):Все таки проблемы с журналом событий....Если на странице ставлю 1 числовой дисплей...задаю ему адрес...задаю критерии срабатывания события, то все нормально....сигнал выходит за пределы: появляется звуковой сигнал и запись в журнале...Но как только добавляю еще один дисплей с другим адресом, то события с первого перестают появляться...ни сигнала, ни записи..что за глюк такой?

Судя по тому, что контроллер не всегда отвечает на запросы -
macduf писал(а):...созаю 1 окно...добавляю цифровые дисплеи...панель отлично все опрашивает и отображает...но добавил еще 1 окно и панель перестала отображать на новом окне данные...выдает "PLC no response".
, возможно проблемы со связью. Надо проверить параметры связи и, желательно, проанализировать обмен данными.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Работа с MT-6070iH

Сообщение macduf » 19 фев 2013, 06:39

VanMo писал(а):Есть ряд объектов, которые опрашивают привязанные к ним регистры независимо от отображаемого окна. Это могут быть триггеры-ПЛК, выборки данных, макросы или журнал событий.
Реакция идет не на изменения во втором окне, а на изменение значения регистра, который опрашивается журналом событий.


Спасибо, буду знать!

VanMo писал(а):Судя по тому, что контроллер не всегда отвечает на запросы , возможно проблемы со связью. Надо проверить параметры связи и, желательно, проанализировать обмен данными.


Но если бы контроллер не отвечал, то данные не менялись бы...но тут четко переменная выходит за пределы, панель отображает что она выходит запределы, но записи в журнале нет...
macduf
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:08

Работа с MT-6070iH

Сообщение kranx » 27 фев 2013, 18:47

Здравствуйте.
Случилось так , что один наш работник удалил проект из панели. Возможно ли как-нибудь восстановить его?
kranx
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 фев 2013, 22:01