EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение flauwear » 30 янв 2017, 17:45

Добрый день. Мне необходимо чтобы панель была Modbus TCP/IP сервером и обменивалась по Ethernet. Я добавил устройство MODBUS TCP/IP. Тип ПЛК выбрал MODBUS TCP/IP (zero-based addressing). Задал соответствующий IP адрес и порт. Затем в Передаче данных по времени настроил передачу данных из LocalHMI в MODBUS TCP/IP (zero-based addressing). Но при проверке с помощью программы Modbus Poll, подключение через Modbus TCP/IP к панели не происходит - получаю ошибку Modbus Connection Failed. Connect Timeout. При выборе в программе Modbus Poll подключения через Modbus UDP/IP - подключение проходит, но возникает ошибка Read Error. Подскажите в чем может быть дело?
flauwear
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 12:30

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение VanMo » 30 янв 2017, 18:56

flauwear писал(а):Подскажите в чем может быть дело?

Добрый день.
Таким образом Вы настроили Modbus-клиент, а не сервер.
Нужно выбирать "Modbus server".
Здесь как настраивать: http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=122
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение flauwear » 31 янв 2017, 19:32

VanMo писал(а):
flauwear писал(а):Подскажите в чем может быть дело?

Добрый день.
Таким образом Вы настроили Modbus-клиент, а не сервер.
Нужно выбирать "Modbus server".
Здесь как настраивать: http://www.rusavtomatika.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=122

Спасибо, работает.
flauwear
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 12:30

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение serg » 08 фев 2017, 08:52

Добрый день.
Прощу помощи.
Панель 8070iE не получается загружатся по Ethernet .
При загрузке сообщение "не верный IP адрес.
В System settings панэли установил Obtain an IP Address Automatically.
Нельзя ли подробно пояснить как подключится.
serg
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 08:02

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение xenonci » 08 фев 2017, 16:13

Чтобы подключиться к панели лучше присвоить ей статичный IP адрес. Допустим:
192.168.0.1
255.255.255.0
Если вы находитесь в корпоративной сети - то лучше отключиться от нее и подключиться к панели патчкордом напрямую. Для компа с которго загружаете установить адрес:
192.168.0.2
255.255.255.0
Заливаете проект в панель. Чтобы иметь доступ к панели из корпоративной сети (где IP адрес раздает DHCP) вам придется запросить у системного администратора статический IP, иначе адрес панели будет? постоянно меняться. Во всяком случае я делал так.
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение VanMo » 08 фев 2017, 16:47

serg писал(а):Нельзя ли подробно пояснить как подключится.

Добрый день.
Панель и ПК должны быть в одной подсети, т.е. первые три байта IP-адреса должны быть одинаковыми.
После этого, даже если не известен точный IP, EasyBuilder найдет панель автоматически (нужно нажать "найти всё").
VanMo
 
Сообщения: 378
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение serg » 10 фев 2017, 08:46

Добрый день
Спасибо Vanvo и xenonci за помощ. Я всё зделал так,
но результат тот же: "Ошибка: проверти IP адрес и номер порта HMI."
Я подключён к корпоративной сети через Wi-Fi.
Может быть нужно что то настроить в сетевых подключениях моего ноутбука?
А может нужен не прямой кабель а crosover?
Вот уже вторую панель приходится програмировать, загружая через флешку, очень неудобно.
serg
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 20 июн 2016, 08:02

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Владимир_Я » 10 фев 2017, 09:24

Если напрямую от ноутбука в панель,то однозначно нужен кросовер.
Владимир_Я
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 10:50

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение flauwear » 15 фев 2017, 10:02

Добрый день. Существует ли возможность запретить удаленное управление панелью mt8070ie через VNC и Modbus TCP/IP установкой какого-либо бита? Через системную панель отключать VNC нельзя, т.к. системная панель должна быть скрыта от пользователей. И существует ли возможность смены ip адреса и маски подсети панели не через системную панель?
P.S. как запретить управление через VNC - разобрался - бит LB12088.
Как запретить чтение/запись по Modbus TCP/IP?
Последний раз редактировалось flauwear 15 фев 2017, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
flauwear
 
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 12 ноя 2015, 12:30

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение den_po » 15 фев 2017, 12:05

flauwear писал(а):Добрый день. Существует ли возможность запретить удаленное управление панелью mt8070ie через VNC и Modbus TCP/IP установкой какого-либо бита? Через системную панель отключать VNC нельзя, т.к. системная панель должна быть скрыта от пользователей. И существует ли возможность смены ip адреса и маски подсети панели не через системную панель?
P.S. как запретить управление через VNC - разобрался - бит LB12088.

LB-12052 MODBUS server status (disabled when ON)
LB-12092 enable VNC (set ON), disable VNC (set OFF)
Регистры, связанные с настройками сети, описаны в главе "Local HMI Network Information" руководства пользователя.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9

cron