Что будет, если загрузить проект не в ту модель ?

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Что будет, если загрузить проект не в ту модель ?

Сообщение 8bit » 02 июн 2022, 17:12

Формально можно загрузить проект в панель другой модели нежели выбрана в проекте.

Например, в EasyBuilder Pro в окне загрузки перейти на вкладку IP , вписать IP адрес панели и загрузить.

incompatible_hmi_model_02.png
incompatible_hmi_model_02.png (18.69 КБ) Просмотров: 3997


Что тогда ? Панель выйдет из строя ?

Тогда на экране панели отобразиться предупреждение : "Несовместимые настройки проекта! Пожалуйста, изменить модель панели и загрузите снова."

incompatible_hmi_model.png
incompatible_hmi_model.png (108.73 КБ) Просмотров: 3997


В проекте необходимо выбрать соответствующую модель, сохранить, скомпилировать и загрузить снова.
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Вернуться в Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1