Как отследить обрыв связи с устройством в Codesys?

СообщениеДобавлено: 19 май 2022, 11:09
8bit
Вопрос: Как в программе Codesys отследить обрыв связи с тем же Modbus TCP slave ?

Ответ: Для определения наличия связи с Modbus TCP Slave используйте статус [ComState] в функциональном блоке Modbus_TCP_Slave