Как квитировать все алармы сразу ?

Здесь мы публикуем ответы на ваши наиболее частые вопросы по продукции Weintek

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Как квитировать все алармы сразу ?

Сообщение 8bit » 02 фев 2022, 16:42

Вопрос: как квитировать все активные алармы сразу (одной кнопкой, а не кликать на каждой строчке с алармом) ?

Ответ: Привяжите кнопку с типом действия "Моментально" к системному регистру LB-9042 (acknowledge all alarm events (set ON))
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1103
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Вернуться в Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.)

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1