Обновление сертификата CA для EA2.0 через флешку

С некоторого времени у панелей с доступом к EA2.0 появились проблемы (Known Issues: seeing Error code 2 (Log-in timeout), 12, 205 (SSL Certificate Error) or 208 even if network is checked.).
Предложенные на этой странице решения не всегда помогают.
Остается обновить сертификат с флешки.
Для этого:
1) загрузите в панель проект с включенным флажком "Диагностический инструмент" (для MT* серий) или "Диагностика" на вкладке Удаленный в окне Системные параметры (для cMT/cMT_X серий)
2) создайте папку hmi-info-collector на флешке (FAT32)
3) скопируйте в эту папку эти 4 файла
4) вставьте флешку в панель для автоматического обновления сертификатов (после 2 писков можно вынимать флешку)
5) проверьте подключение к серверам EA2.0 нажатием кнопки START в 76 окне (для MT* серий) или на вкладке Easy Access 2.0 в cистемном меню/веб-интерфейсе панели (для cMT/cMT_X серий)
Предложенные на этой странице решения не всегда помогают.
Остается обновить сертификат с флешки.
Для этого:
1) загрузите в панель проект с включенным флажком "Диагностический инструмент" (для MT* серий) или "Диагностика" на вкладке Удаленный в окне Системные параметры (для cMT/cMT_X серий)
2) создайте папку hmi-info-collector на флешке (FAT32)
3) скопируйте в эту папку эти 4 файла
4) вставьте флешку в панель для автоматического обновления сертификатов (после 2 писков можно вынимать флешку)
5) проверьте подключение к серверам EA2.0 нажатием кнопки START в 76 окне (для MT* серий) или на вкладке Easy Access 2.0 в cистемном меню/веб-интерфейсе панели (для cMT/cMT_X серий)