Страница 2 из 2

Re: Драйвер "Modbus Server RS-485"

СообщениеДобавлено: 04 мар 2024, 10:32
8bit
IBAH писал(а):А можно оригинал документа откуда эти цитаты.

Это частная переписка с Weintek
https://www.weintek.com/globalw/Support/SR_List.aspx заходите и спрашивайте

Re: Драйвер "Modbus Server RS-485"

СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 17:46
IBAH
8bit писал(а):
IBAH писал(а):А можно оригинал документа откуда эти цитаты.

Это частная переписка с Weintek
https://www.weintek.com/globalw/Support/SR_List.aspx заходите и спрашивайте


Спасибо. но боюсь переписку на аглицком не потяну....

Но теперь у меня возникли сомнения что такое "Turn around delay"
Теперь мне кажется это таймаут между получением запроса и началом ответа.

Re: Драйвер "Modbus Server RS-485"

СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 18:52
AlexandrGr
Теперь мне кажется это таймаут между получением запроса и началом ответа.

Зачем гадать? Проверьте. Осцилографом.

Re: Драйвер "Modbus Server RS-485"

СообщениеДобавлено: 05 мар 2024, 19:06
IBAH
AlexandrGr писал(а):
Теперь мне кажется это таймаут между получением запроса и началом ответа.

Зачем гадать? Проверьте. Осцилографом.


Соберу новую установку, буду осцилом тыкать