Имя проекта

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Имя проекта

Сообщение smnt » 30 окт 2023, 19:51

Добрый день.
Можно ли узнать имя проекта, залитого в панель?
Спасибо.
smnt
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:19

Re: Имя проекта

Сообщение АЛМ » 30 окт 2023, 20:51

Системные регистры, начиная с LW-9100 (16bit) : project name (14 words)
АЛМ
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:27

Re: Имя проекта

Сообщение smnt » 30 окт 2023, 21:25

Не так сформулировал вопрос...
Надо узнать имя проекта, залитого в панель, до загрузки в нее своего проекта.
smnt
 
Сообщения: 25
Зарегистрирован: 06 июн 2018, 22:19

Re: Имя проекта

Сообщение AlexandrGr » 30 окт 2023, 23:04

Попробуйте прочитать регистры по MODBUS TCP. (порт по умолчанию в панели 8000 если 502 не отвечает)
AlexandrGr
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: Имя проекта

Сообщение 8bit » 31 окт 2023, 10:45

AlexandrGr писал(а):Попробуйте прочитать регистры по MODBUS TCP. (порт по умолчанию в панели 8000 если 502 не отвечает)

и панель ответит, даже если в её проекте нет устройства Modbus server ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Имя проекта

Сообщение AlexandrGr » 31 окт 2023, 11:27

Ответит.
AlexandrGr
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: Имя проекта

Сообщение 8bit » 31 окт 2023, 12:24

AlexandrGr писал(а):Ответит.

проверили перед тем как написать - не отвечает ...... :roll:
да и зачем тогда устройство/драйвер Modbus Server, если панель и так работает как Modbus Slave ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Имя проекта

Сообщение AlexandrGr » 31 окт 2023, 14:17

MT серия работает без включения Modbus Server. Проверено неоднократно.
cMt серия работает если включена поддержка протоколов iP/iE и т. д. Порт будет другой (8010 по умолчанию). Проверено.
P.S. Какая панель у автора неизвестно.
AlexandrGr
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

Re: Имя проекта

Сообщение 8bit » 31 окт 2023, 16:08

AlexandrGr писал(а):Попробуйте прочитать регистры по MODBUS TCP. (порт по умолчанию в панели 8000 если 502 не отвечает)

это издевательство над человеком, когда есть EasyWatch ....

AlexandrGr писал(а):MT серия работает без включения Modbus Server. Проверено неоднократно.
cMt серия работает если включена поддержка протоколов iP/iE и т. д. Порт будет другой (8010 по умолчанию). Проверено.

были подозрения (в cMT серии на складке МОДЕЛЬ когда ставишь флажок "Поддержка коммуникационных протоколов iP/iE/...." в скобках замечание <Используется как номер порта MODBUS>, в утилите "IO Runtime Updater" на вкладке MODULE порт 502), пришло время проверить - так и есть ...... даже в 2023 году протокол Modbus самый распространенный в АСУТП :lol:
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Имя проекта

Сообщение AlexandrGr » 31 окт 2023, 16:27

когда есть EasyWatch ....

Тоже что и Modbus. Для cMT надо включать поддержку протоколов в проекте.
AlexandrGr
 
Сообщения: 57
Зарегистрирован: 26 июл 2021, 12:16

След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10

cron