Добрый день!
В 2020 написан и запущен проект вентиляции на 16 приточных вентиляционных систем. Контроллеры Segnetics Pixel (16 штук) подключены к MT8092XE через Modbus TCP (Zero-based). Все контроллеры в своей подсети и заведены на LAN1 панели. LAN2 подключен к заводской подсети и панель мониторится через VNC. Проблемм со связью никаких замечено не было. Постепенно заказчик начал добавлять некоторое количество приточек. И начали иногда вываливаться ошибки PLC NOT RESPONSE, причем на контроллерах со старшими IP адресами. Сейчас добавили еще 2 (всего 21) и ситуация усугубилась. Ошибки валятся постоянно, причем только на 5 старших IP адресах (добавленных последними). По документации панель поддерживает 32 клиента. Может быть есть еще ограничение на количество тегов? ПО EasyDiagnoser показывает код ошибки 12 "Ignore ". Проблем с физическим соединением нет, проект и модернизация на PLC и HMI делалась одним человеком (мной). Все контроллеры пингуются.
Может кто сталкивался с подобным? Сейчас уже пришел к мысли разнести опросы контроллеров по времени через глобальную передачу данных во внутренние перменные. Но останавливает объем проекта.