Не удается получить значения с OPC-UA сервера cMT-CTRL01

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Не удается получить значения с OPC-UA сервера cMT-CTRL01

Сообщение TimothyClement » 10 авг 2023, 09:57

Добрый день!
Контроллер Weintek cMT-CTRL01, стоит задача передать теги в SCADA-систему посредством встроенного ОРС-UA сервера.
В проекте Codesys добавил 3 тега для проверки:
[img]https://disk.yandex.ru/i/uGcC9jEeiNiL9w[/img]
Внес их в символьную конфигурацию:
[img]https://disk.yandex.ru/i/2QkyOsL-MwE6vQ[/img]
В проекте EBPro создал соединение с Codesys и импортировал теги из xml-файла:
[img]https://disk.yandex.ru/i/Q8D3dyPsuAOqmQ[/img]
Теги добавил в ОРС-сервер:
[img]https://disk.yandex.ru/i/RbLCmMoJ_oJODw[/img]
Проекты загрузил в ПЛК, в симуляции видны теги и их значения, идет опрос:
[img]https://disk.yandex.ru/i/kfFII8yPxg-2KA[/img]
Но при подключении ОРС-клиентом UAExpert загружаются список тегов, но их значения не читаются. Выскакивают ошибки BadConnection и BadTimeout:
[img]https://disk.yandex.ru/i/m-euqmTe3Uz_Ig[/img]
То же самое наблюдается при добавлении тегов в SCADA - список тегов загружается, но при опросе качество Bad, при записи ошибки BadConnection и BadTimeout.
Подскажите в какую сторону смотреть, уже перепробовал разные варианты xml-файлов, с доп. атрибутами и без, разные настройки клиентов с шифрованием и без. Пока ничего не выходит
TimothyClement
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 авг 2023, 11:57

Re: Не удается получить значения с OPC-UA сервера cMT-CTRL01

Сообщение TimothyClement » 10 авг 2023, 16:28

Разобрался... Вместо драйвера Codesys V3 надо было использовать Built-in codesys
TimothyClement
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 авг 2023, 11:57


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 16