Weintek MT8071iE и Carel

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek MT8071iE и Carel

Сообщение stq1000 » 27 июл 2023, 11:32

Разобрался. По факту выходит вот чего: нужно отметить галку переворот данных на адресах 3x_double ABCD-CDAB, адрес выбирать 3х_double, тип данных Float 32 bit. ПРи таком раскладе при обращении на 3x 0 выводит всё как нужно, без смещений.
stq1000
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2023, 21:43

Re: Weintek MT8071iE и Carel

Сообщение GTS » 03 авг 2023, 09:05

Добрый день. А можете скинуть карты адресов которые вы нашли. У меня с Carel вообще ничего не получается прочитать.
GTS
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:40

Re: Weintek MT8071iE и Carel

Сообщение stq1000 » 03 авг 2023, 20:27

GTS писал(а):Добрый день. А можете скинуть карты адресов которые вы нашли. У меня с Carel вообще ничего не получается прочитать.


Да. Для начала в ПЛК нужно выставить номер SLAVE устройства, скорость, конфигурацию порта (8-N-1 по умолчанию). И в некоторых контроллерах еще протокол выбрать - нужно прямо носом ткнуть что MODBUS а не CAREL.
Затем уже по этому номеру с указанной скоростью и настройками к нему обращаться по адресам.

https://disk.yandex.ru/d/2nNMX_Yjkx5zlA
stq1000
 
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 24 июл 2023, 21:43

Re: Weintek MT8071iE и Carel

Сообщение GTS » 10 авг 2023, 16:21

Спасибо, будем пробовать.
GTS
 
Сообщения: 32
Зарегистрирован: 12 май 2016, 15:40

Пред.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 8