подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200

Сообщение space85 » 11 июл 2023, 08:55

Здравствуйте, можете помочь с подключением панелей к ПЛК и настройкой
Система:
Один ПЛК Siemens 1214 и 3 панели Weintek MT8102iE. ПЛК управляет развлетленой транспортной системой, разные панели берут данные и управляют разными участками. Для каждой панели написан отдельный проект с локальной панелью и локальным устройством siemens. Все панели подключены к ethernet"у через свичи. Связь с ПЛК ethernet символьная адресация.
При подключении двух панелей сразу у обоих периодически теряется связь с ПЛК на несколько секунд, потом опять появляется. При подключении одной панели связь с ПЛК стабильная.
Вопрос:
Возможно ли корректно подключить несколько панелей к одному ПЛК, если да, то где про это почитать?
Посмотрел в руководстве на easy_builder_pro раздел 21 про Multi-HMI Connection, но там нет такой конфигурации как у меня. Интернет не помог.
space85
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 12:03

Re: подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200

Сообщение crazy » 11 июл 2023, 18:19

Пару лет назад делал проект в котором было шесть контроллеров и шесть панелей в шести различных шкафах. Все были объединены в одну сеть, с панели любого шкафа можно было контролировать работу контроллера в любом другом шкафу. Символьную адресацию не рекомендовал бы использовать, тормозит страшно, особенно при выпадении одного из контроллеров. В конце концов плюнул и перешел на абсолютную адресацию - всё летает.
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200

Сообщение space85 » 12 июл 2023, 22:12

crazy писал(а):Пару лет назад делал проект в котором было шесть контроллеров и шесть панелей в шести различных шкафах. Все были объединены в одну сеть, с панели любого шкафа можно было контролировать работу контроллера в любом другом шкафу. Символьную адресацию не рекомендовал бы использовать, тормозит страшно, особенно при выпадении одного из контроллеров. В конце концов плюнул и перешел на абсолютную адресацию - всё летает.

6 ПЛК и 6 панелей, каждая панель общалась со своим ПЛК или были несколько панелей, которые к 1-ому ПЛК подключались?
space85
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 12:03

Re: подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200

Сообщение crazy » 13 июл 2023, 11:19

space85 писал(а):6 ПЛК и 6 панелей, каждая панель общалась со своим ПЛК или были несколько панелей, которые к 1-ому ПЛК подключались?

Это пять идентичных блоков фильтрации воды, каждый из которых, мог быть выключен на обслуживание и ремонт. Шестой шкаф диспетчеризировал их работу, контроллеры связывались между собой по S7-communications.
Проекты на панелях были идентичны, за исключением адреса. С любой панели, можно контролировать работу любого блока, чтобы не бегать по станции.
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: подключение 3-х панелей Weintek к PLC Siemens 1200

Сообщение space85 » 14 июл 2023, 11:38

может сами представители русавтоматика могут подтвердить, что возможно подключение 2-х панелей weintek к одному ПЛК сименс (2 отдельных проекта, для каждой панели свой), запрашивают они один и тот же набор тегов, просто управляют разными частями линии. Мне нужно понять это в принципе невозможно, или это проекты неправильно созданы и их нужно правильно сделать, чтобы такая конфигурация работала.
space85
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 25 ноя 2021, 12:03


Вернуться в Weintek