Страница 1 из 1

PLC и две панели WEINTEK по ethernet

СообщениеДобавлено: 30 май 2023, 16:13
djun@bk.ru
Добрый день, имею PLC Delta AS200 серия, одна панель MT8071iP, общаются по ethernet. Проект изначально был создан и настроен между ними, но появилась необходимость установить еще одну панель - cmt svr 200 также через ethernet. Попытался создать внутри проекта еще одну панель удаленно, но в результате танцев с бубном они втроем не поженились, может уже так кто-то делал и подскажет последовательность шагов?

Re: PLC и две панели WEINTEK по ethernet

СообщениеДобавлено: 31 май 2023, 10:44
KatranBS
У меня именно так и работает: контроллер AS228 и две панели cMT3072X. Все трое соеденены через свитч. В каждой панели свой проект с одним устройством - контроллером (ну кроме самой панели естественно), т.е. о наличии второй панели каждая панель даже не подозревает. И никаких танцев с бубном.