Страница 1 из 1

Weintek & S7-200 SMART+PROFINET

СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 09:02
vodav
S7-200 SMART уже несколько лет умеет работать в стандарте PROFINET. В результате этого у него появились области адресов IB128..IB1279 и QB128..QB1279 с возможностью обращения побитно, побайтно, 16-ти и 32-х битными словами. А, вот EbPro таких адресов не знает. Было бы здорово, чтобы кто-нибудь посоветовал разработчикам доработать драйвер работы с S7-200 SMART так, чтобы панель Weintek имела возможность обращения по этим адресам.

Re: Weintek & S7-200 SMART+PROFINET

СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 10:56
8bit
vodav писал(а):Было бы здорово, чтобы кто-нибудь посоветовал разработчикам доработать драйвер работы с S7-200 SMART так, чтобы панель Weintek имела возможность обращения по этим адресам.


вы это можете сделать самостоятельно на сайте Weintek https://www.weintek.com/globalw/Support/SR_NewIssue.aspx

Re: Weintek & S7-200 SMART+PROFINET

СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 10:58
8bit
vodav писал(а):А, вот EbPro таких адресов не знает.


всегда есть универсальное решение: под HMI создавать отдельную DBшечку с типами данных, которые поддерживает именно этот HMI.