Обсуждение встроенного CODESYS

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение 8bit » 14 июл 2022, 10:54

ArtemPM писал(а):Сам веб-интерфейс у меня такой


под CODESYS version есть какая-то кнопка ? (на картинку не влезла, только синяя полоса)
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение ArtemPM » 14 июл 2022, 10:57

8bit писал(а):под CODESYS version есть какая-то кнопка ? (на картинку не влезла, только синяя полоса)

Там галочка "Enable CODESYS login"
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение 8bit » 15 июл 2022, 13:23

ArtemPM писал(а):
crazy писал(а):Уж, коли в Веб-интерфейсе можно менять сетевые настройки недоступные на панели, подскажите как там изменить IP того порта, который к Codesys привязан? Что то я совсем затупил, и найти никак не могу куда тыкать :cry:

Могу ошибаться, но по-моему через веб-интерфейс IP CDS не меняется.


Верно, пока такой возможности у панелей нет .... только у CTRL01 есть
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение crazy » 22 сен 2022, 19:59

Панель cMT2078X с CODESYS. В журнале CODESYS появляется ошибка "Failed to register block driver instance 1" от компонента CmpBlkDrvDirectCall.
Замечено на двух разных проектах, сделанных в разных версиях CODESYS.
От чего же это может быть?
Никто не замечал подобной ошибки?
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение 8bit » 23 сен 2022, 12:09

crazy писал(а):Панель cMT2078X с CODESYS. В журнале CODESYS появляется ошибка "Failed to register block driver instance 1" от компонента CmpBlkDrvDirectCall.

1) дайте больше информации
2) данная строка гуглится ?
3) на форму Codesys спрашивали ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение crazy » 23 сен 2022, 13:32

8bit писал(а):
crazy писал(а):Панель cMT2078X с CODESYS. В журнале CODESYS появляется ошибка "Failed to register block driver instance 1" от компонента CmpBlkDrvDirectCall.

1) дайте больше информации
2) данная строка гуглится ?
3) на форму Codesys спрашивали ?

1)Скрин https://disk.yandex.ru/i/O4nPTJT-z-aeOQ
на нем, кстати, кроме ошибки еще и предупреждения, периодически вываливающиеся.
Firmware CODESYS последняя: 20220818.650 (обновил первым делом)
Какую еще инфу надо сообщить?
2) Нет, как ни странно
3) Нет, подскажите ссылочку, но думаю они отправят к производителю ПЛК.

Если кто-то пользуется панелями Weintek c CODESYS, посмотрите в журнал, у Вас такие записи не встречаются?
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение 8bit » 23 сен 2022, 13:46

crazy писал(а):Какую еще инфу надо сообщить?


как и зачем вы используете компонент CmpBlkDrvDirectCall ?

для другого таргета (например, Control Win V3 ) проблема сохраняется ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение crazy » 23 сен 2022, 17:37

8bit писал(а):как и зачем вы используете компонент CmpBlkDrvDirectCall ?

Не ставил, не использую, предполагаю, что это какая-то системная библиотека.
8bit писал(а):для другого таргета (например, Control Win V3 ) проблема сохраняется ?

Попробовал, нет ошибок.
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение nick097 » 30 сен 2022, 03:00

После обновления на версию 20220818 также появилась ошибка CmpBlkDrvDirectCall в журнале, панель 2078x, проект вроде исправно работает.
nick097
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 05:01

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

Сообщение nick097 » 30 сен 2022, 03:46

Криво работает системное время, а именно SysTimeGetUs(SYSTIME) из библиотеки SysTimeCore, при работе в панели оператора 2078x (codesys 20220818) значение где то внутри обрубается до 32 бит, как итог не превышает 4294,967296 с.
В режиме симуляции тот же код возвращает правильное значение, делаю вывод что проблема на стороне weitek.
Очень бы хотелось получить системное время высокого разрешения, функция LTIME() возвращает 0, SysTimeGetNs(SYSTIME) возвращает статус, что функция не поддерживается (ERR_NOTIMPLEMENTED).
nick097
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 30 июн 2022, 05:01