Страница 2 из 6

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 14:08
crazy
ArtemPM писал(а):
8bit писал(а):в раздел Статьи на сайте Русавтоматики добавили статью "Как получить доступ к COM порту панели из встроенного Codesys ?"

Интересно. Хотелось бы уточнения для последнего варианта, где используется внутренний IP. Мы можем в этом случает создать в проекте Codesys еще одно устройство Ethernet для опроса ModbusTCP устройств во внешней сети через eth0?

Можно попробовать в билдеровской части в шлюзе Modbus Server добавить аналогично описанному с статье (Modbus RTU - Modbus Server), только (Modbus TCP - Modbus Server) . Думаю получится.

Меня интересует другой вопрос, для удаленной корректировки билдеровского проекта нужно подключаться через один порт Ethenet, для корректировки проекта CodeSys - подключаемся через другой, через который Codesys подключается к внешним модулям ввода-вывода. Получается надо оба порта подключать к интернету, если требуется удаленная отладка...

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 15:49
ArtemPM
crazy писал(а):Меня интересует другой вопрос, для удаленной корректировки билдеровского проекта нужно подключаться через один порт Ethenet, для корректировки проекта CodeSys - подключаемся через другой, через который Codesys подключается к внешним модулям ввода-вывода. Получается надо оба порта подключать к интернету, если требуется удаленная отладка...

На самом деле проект CoDeSys прекрасно редактируется, отлаживается и загружается через билдеровский порт. И через EA2.0 все это работает прекрасно.

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 15:54
8bit
ArtemPM писал(а):
crazy писал(а):Меня интересует другой вопрос, для удаленной корректировки билдеровского проекта нужно подключаться через один порт Ethenet, для корректировки проекта CodeSys - подключаемся через другой, через который Codesys подключается к внешним модулям ввода-вывода. Получается надо оба порта подключать к интернету, если требуется удаленная отладка...

На самом деле проект CoDeSys прекрасно редактируется, отлаживается и загружается через билдеровский порт. И через EA2.0 все это работает прекрасно.

какой флажок и где нужно поставить, чтоб это работало ?

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 16:16
ArtemPM
8bit писал(а):
ArtemPM писал(а):На самом деле проект CoDeSys прекрасно редактируется, отлаживается и загружается через билдеровский порт. И через EA2.0 все это работает прекрасно.

какой флажок и где нужно поставить, чтоб это работало ?

Я нигде ни каких флажков не ставил. Запустил CoDeSys, запустил EA2.0 и подключился к панели. Перешёл в CoDeSys во вкладку Device и без сканирования сети копировал в выделенное поле IP-адрес, который выдает EA2.0. Нажал Enter и CoDeSys нашел моё устройство, соединился и позволил выполнять нужные мне действия по корректировке проекта. Мне это очень помогло на этапе отладки. Пару раз не пришлось выезжать на удаленный объект, для корректировки ПО, оперативно поправив его со своего рабочего места.
Изображение
То же самое делал и из локальной сети. Подключался к хабу, с которым соединен билдеровский порт, вводил в поле локальный IP панели и работал с проектом EBPro и CoDeSys без переключений.
На всякий случай: устройство cMT-FHDX-220
Мне почему-то кажется что через EA2.0 это будет работать даже если панель подключена к облаку через USB-модем, но этого я не проверял, не было необходимости.

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:14
8bit
ArtemPM писал(а):Я нигде ни каких флажков не ставил.


А что у вас в web интерфейса в разделе CODESYS для "Enable CODESYS login" указано ?

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:21
ArtemPM
8bit писал(а):А что у вас в web интерфейса в разделе CODESYS для "Enable CODESYS login" указано ?

У меня там вот так:
Изображение

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:22
8bit
ArtemPM писал(а):
8bit писал(а):А что у вас в web интерфейса в разделе CODESYS для "Enable CODESYS login" указано ?

У меня там вот так:
Изображение

снимите этот флажок и попробуйте подключиться к Codesys через "билдеровский порт" ....

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 14 июн 2022, 17:29
ArtemPM
8bit писал(а):снимите этот флажок и попробуйте подключиться к Codesys через "билдеровский порт" ....

Попробую на работе как будет время, напишу ответ. Но попробовать подключится смогу только через EA2.0. Для прямого подключения нужен выезд на объект, что в ближайшее время не планируется.

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 11:22
crazy
ArtemPM писал(а):На всякий случай: устройство cMT-FHDX-220

У меня панель cMT-2078X, и в разделе CODESYS нет параметра "Enable CODESYS login".

Re: Обсуждение встроенного CODESYS

СообщениеДобавлено: 15 июн 2022, 11:44
8bit
crazy писал(а):
ArtemPM писал(а):На всякий случай: устройство cMT-FHDX-220

У меня панель cMT-2078X, и в разделе CODESYS нет параметра "Enable CODESYS login".

А Codesys у вас активирован ?