Страница 1 из 1

Weintek + запороленый Siemens S7-1500 1513-1

СообщениеДобавлено: 26 окт 2021, 22:28
w1nn1ep00h
Добрый день. Столкнулся с проблемой на объекте. Есть запароленный контроллер S7-1500 1513-1 и панель cmt2108x. Пароль имеется.
Изображение
Weintek соединяется по Ethernet, но с такими настройками безопасности, он с контроллером не соединяется. Если делать с Full access все нормально. Но защита проекта сименс должна быть обязательной. Что с этим делать. Все настройки соединения в weintek перерыл, но не нашел, как подсунуть пароль для доступа к контроллеру. :( :(

Re: Weintek + запороленый Siemens S7-1500 1513-1

СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 11:03
8bit
возможно в драйвере это не реализовано...
сделали запрос в Weintek .....

Re: Weintek + запороленый Siemens S7-1500 1513-1

СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:42
w1nn1ep00h
8bit писал(а):возможно в драйвере это не реализовано...
сделали запрос в Weintek .....

Оказался бракованным контроллер, на другом таком же, с данными настройками и поставленной галочкой в Connection mechnisms, все нормально работает.

Re: Weintek + запороленый Siemens S7-1500 1513-1

СообщениеДобавлено: 27 окт 2021, 18:50
8bit
w1nn1ep00h писал(а):
8bit писал(а):возможно в драйвере это не реализовано...
сделали запрос в Weintek .....

Оказался бракованным контроллер, на другом таком же, с данными настройками и поставленной галочкой в Connection mechnisms, все нормально работает.


а пароль куда-то надо вводить ? или достаточно оставить запороленный проект и выбрать HMI access и всё равно все работает как описано в документации Weintek ?

Re: Weintek + запороленый Siemens S7-1500 1513-1

СообщениеДобавлено: 29 окт 2021, 16:34
8bit
вот для такого драйвера сименс доступен ввод пароля

siemens_password.png
siemens_password.png (20.26 КБ) Просмотров: 3537