Страница 248 из 250
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
04 мар 2024, 10:42
leo_volt77
ArtemPM писал(а):leo_volt77 писал(а):Доброго дня! У мнея панель cMT-FHDX-820. Сильно тормозит отображение тамера, примерно 2-3сек или весов при обращении напрямую к ПЛК тегу.
Ни чего не понятно если честно. Ответьте на один вопрос. У вас в настройках подключения какой таймаут ответа стоит?
0.3c
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
04 мар 2024, 12:19
ArtemPM
Минимальным не пробовали сделать? На сколько уменьшается время реакции?
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
06 мар 2024, 18:05
leo_volt77
ArtemPM писал(а):Минимальным не пробовали сделать? На сколько уменьшается время реакции?
При уменьшении времени начинают появляться сообщения о сбое связи с ПЛК.
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
06 мар 2024, 18:35
AlexandrGr
То есть PLC тормозит вам обмен по Ethernet до 300мсек?
Это что за PLC и какой протокол если не секрет?
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
07 мар 2024, 03:56
ArtemPM
leo_volt77 писал(а):При уменьшении времени начинают появляться сообщения о сбое связи с ПЛК.
В таком случае у вас проблема явно не в Веинтеке. Нужно разбираться с ПЛК, потому что Ethernet должен работать значительно быстрей 0,1 секунды.
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
15 мар 2024, 12:10
dimvent
Добрый день. Подскажите, можно ли сделать в проекте панели Weintek MT8072iP окно в котором пользователь сможет изменить системное время и дату? Не могу найти информацию по данному вопросу.
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
15 мар 2024, 13:28
dimensy
dimvent писал(а):Добрый день. Подскажите, можно ли сделать в проекте панели Weintek MT8072iP окно в котором пользователь сможет изменить системное время и дату? Не могу найти информацию по данному вопросу.
Системные регистры LW-9010 - LW-9015 (формат 16-бит BCD) или LW-9017 - LW-9022 (16 бит)
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
15 мар 2024, 21:16
dimvent
dimensy писал(а):dimvent писал(а):Добрый день. Подскажите, можно ли сделать в проекте панели Weintek MT8072iP окно в котором пользователь сможет изменить системное время и дату? Не могу найти информацию по данному вопросу.
Системные регистры LW-9010 - LW-9015 (формат 16-бит BCD) или LW-9017 - LW-9022 (16 бит)
Спасибо. По вашей подсказке нашел нужную инструкцию.
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
18 мар 2024, 12:41
KatranBS
Подскажите, пожалуйста, в панелях cMT-SVR-100 watchdog отсутствует как класс? На вкладке Система в системных настройках его нет, в диагностике напрямую управлять LB-9049 и LW-11456 не даёт.
Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено:
25 мар 2024, 11:39
Gwad
Всем привет!
Возник вопрос, по необходимости поставили панель weintek Cmt2108 X2. В целом, все отлично. Возник один вопрос, штатно реализованная функция словаря присутствует в панели? Массивы объявить возможность есть, но очень бы хотелось для сокращения количества макросов использовать словарь.