Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам
Добавлено: 04 июл 2022, 13:03
Добрый день.
На модели cM-FHDX-220 делаю таблицу, ячейка которой являются ASCII объекты получаемые с ПЛК ET200SP CPU (формат string) по OPC UA.
Дешифрование выбран Юникод, эксперементальным путем. Текст выводится, но после каждого символа в строке добавляется пробел (предпоследний столбец).
Со словом деталь таких проблем нет, т.к. сделано через список.
При этом на окне выбора типа IEK- 61131 строковый я выбираю один символ
Если же выбирать два символа выводятся иероглифы
Также прикладываю окно настройки элемента на экране и в ПЛК
Также пробовал в ПЛК использовать формат Wstring. Результат был тем-же.
На модели cM-FHDX-220 делаю таблицу, ячейка которой являются ASCII объекты получаемые с ПЛК ET200SP CPU (формат string) по OPC UA.
Дешифрование выбран Юникод, эксперементальным путем. Текст выводится, но после каждого символа в строке добавляется пробел (предпоследний столбец).
Со словом деталь таких проблем нет, т.к. сделано через список.
При этом на окне выбора типа IEK- 61131 строковый я выбираю один символ
Если же выбирать два символа выводятся иероглифы
Также прикладываю окно настройки элемента на экране и в ПЛК
Также пробовал в ПЛК использовать формат Wstring. Результат был тем-же.