Страница 176 из 250

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 25 дек 2021, 20:23
Serg290
ArtemPM писал(а):
Serg290 писал(а):А куда вставлять LW9030 > 150 ? Не подскажете?

Код: Выделить всё
macro_command main()
bool f=false, t=true
int second
GetData(second, "Local HMI", LW, 9030, 1)
if second>150 then
   SetData(t, "Siemens S7-1200/S7-1500", DBnBit, 40000000, 1)
   SetData(t, "Local HMI", LB, 5, 1) //останавливаем макрос
end if
end macro_command

В условиях выполнения макроса ставим "отключить когда бит включен" и указываем LB5. Макрос делаем периодическим. Период ставьте какой вам нравится.
Но всё таки начать нужно с того, что уточнить, какой у вас адрес используется в ПЛК. Изначально вы писали адрес DB400-B0081, то есть как я понимаю DB400.DBX8.1, а теперь используете DB400.DBX0.0

Спасибо. На работе попробую, в понедельник.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 20:59
tangra.god
Можно ли как-то принудительно синхронизировать (записать) время PLC с временем HMI? В системных настройках сделал синхронизацию с PLC, но там синхронизируется только при запуске панели, если оператор изменил время, время панели останется прежним до перезапуска панели.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 12:32
8bit
tangra.god писал(а):Можно ли как-то принудительно синхронизировать (записать) время PLC с временем HMI?

можно
как минимум всегда можно записывать в регистры LW-9010....LW-9049

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 28 дек 2021, 13:59
tangra.god
8bit писал(а):
tangra.god писал(а):Можно ли как-то принудительно синхронизировать (записать) время PLC с временем HMI?

можно
как минимум всегда можно записывать в регистры LW-9010....LW-9049

Благодарю!

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 21:25
tangra.god
Изображение
Изображение
Изображение
Изображение
Здравствуйте!
Никак не удается "подружить" панель Weintek с датчиком ДТСхх5М.RS. ОВЕН Конфигуратор видит, а панель ни в какую.

Разобрался, всем спасибо за помощь!
В Weintek нужно было использовать тип чтения 5x для значения 32-bit

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 01 янв 2022, 23:06
tangra.god
При типе чтения 5x температура стала корректно отображаться на панели, но не получается передать в s-1200. Отправляю через передачу данных (глобально), в переменную real s-1200, но приходит некорректное значение.
Разобрался =) Нужно было читать 2 слова

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 14:36
Serg290
Добрый день! Всех с наступившим!!!
Вопрос прилез в голову. Есть программируемое реле OWEN ПР-200 + Weintek 8051iE. К ПР-200 можно подключаться в режиме отладки по USB. А можно ли использовать USB как COM?

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 17:06
ArtemPM
Serg290 писал(а):Добрый день! Всех с наступившим!!!
Вопрос прилез в голову. Есть программируемое реле OWEN ПР-200 + Weintek 8051iE. К ПР-200 можно подключаться в режиме отладки по USB. А можно ли использовать USB как COM?

Нет.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 11:31
alexsh
Добрый день!

подскажите пожалуйста, ставлю кнопки (да любой объект себя так ведет) в проект и связываю с контроллером siemens 1200. При любой симуляции и на панели не показывает объект. меняю привязку на панель или локальную панель (по сути компьютер), то все появляется при симуляции и на панели и все работает.

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

СообщениеДобавлено: 11 янв 2022, 11:36
8bit
alexsh писал(а):Добрый день!

подскажите пожалуйста, ставлю кнопки (да любой объект себя так ведет) в проект и связываю с контроллером siemens 1200. При любой симуляции и на панели не показывает объект. меняю привязку на панель или локальную панель (по сути компьютер), то все появляется при симуляции и на панели и все работает.


посмотрите топик Список форумов ‹ Weintek ‹ Часто задаваемые вопросы по Weintek (F.A.Q.) >>Почему у меня пустая страница ? Панель ничего не отображает