Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 14 дек 2021, 15:59

NadinKa писал(а):
8bit писал(а):Обратите внимание на Selection ....

Из своих экспериментов пришла к выводу, что этот параметр не поддается записи из макроса! Он только читается.


вот такой вариант работает - ставит указатель на вторую строку (всего в рецепте 3 строки):

Код: Выделить всё
unsigned short row = 1

SetData(row, "Local HMI", RECIPE, "thermo.Selection")


посмотрите демо-проекты на предмет работы с рецептами
и еще в демо-проекте RFID используется база рецептов

Всего в макросах для работы с базой рецептов несколько функций, позволяющих обойтись без SetData/GetData из группы GKR^
RecipeGetData
RecipeQuery
RecipeQueryGetData
RecipeQueryGetRecordID
RecipeSetData


Ссылка на пример работы с рецептами из макросов
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Serg290 » 15 дек 2021, 14:00

8bit писал(а):
Serg290 писал(а):А какое значение там должно меняться?


Согласно документации:
The history files are sorted by date and each file is given an index.
The latest one is assigned index 0 (in most cases: today), the second latest file is assigned index 1, and so on. [History Control] is used to specify the history data to be shown.

Google translate:
Файлы истории отсортированы по дате и каждому файлу присваивается индекс.
Последнему файлу присваивается индекс 0 (в большинстве случаев: сегодня), второму последнему файлу присваивается индекс 1 и так далее. [Управление журналом] используется для указания отображаемых данных истории.


Попробуйте демо-проект DEMO PROJECT OF EVENT DISPLAY WITH HISTORY MODE

Все перепробовал!!! Все равно 1 день только показывает!!!
Serg290
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:17

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ArtemPM » 15 дек 2021, 15:24

Serg290 писал(а):Все перепробовал!!! Все равно 1 день только показывает!!!

В вашем случае в LW-5 должен быть записан номер первого файла журнала, а в адрес LW-6 - количество дней (файлов журнала).
Всё должно работать.
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение Serg290 » 15 дек 2021, 17:55

ArtemPM писал(а):
Serg290 писал(а):Все перепробовал!!! Все равно 1 день только показывает!!!

В вашем случае в LW-5 должен быть записан номер первого файла журнала, а в адрес LW-6 - количество дней (файлов журнала).
Всё должно работать.

Артём, спасибо БОЛЬШОЕ!
Serg290
 
Сообщения: 66
Зарегистрирован: 18 окт 2020, 17:17

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение crazy » 17 дек 2021, 12:49

tangra.god писал(а):
tangra.god писал(а):Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как правильно подключить две панели Weintek к одному плк S-1200

Узнал, что при подключении 2ух панелей к ПЛК S-1200, по собственному протоколу Сименс, проблем не возникнет, т.к. ПЛК поддерживает до 2ух панелей.
Для общего развития, расскажите пожалуйста, как можно реализовать систему где нужно больше 2ух панелей Weintek (например 5)

Расскажите откуда информация, интересно ознакомиться с ограничениями для контроллеров SIEMENS. Года три назад делал объект с тремя контроллерами S7-1200 в сети и тремя панелями iE, две из которых, расположенные в разных местах (с идентичными проектами) считывали информацию со всех трех контроллеров. Об ограничениях не знал, всё работает пока.
Скоро буду пуско-налаживать объект где пять идентичных блоков в общей сети, в которых есть контроллер ET200SP и панель XE, причем с любой панели хочется управлять любым блоком (проекты на панелях идентичны), плюс один центральный шкаф с контроллером координирующий работу блоков и большой панелью. Пока проверена работа одного блока с центральным шкафом. Вот теперь переживаю, может работать не будет ...
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 17 дек 2021, 13:00

crazy писал(а):Расскажите откуда информация, интересно ознакомиться с ограничениями для контроллеров SIEMENS.


А что сам Сименс говорит на этот счет ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение crazy » 17 дек 2021, 14:09

8bit писал(а):
crazy писал(а):Расскажите откуда информация, интересно ознакомиться с ограничениями для контроллеров SIEMENS.


А что сам Сименс говорит на этот счет ?

Не знаю, потому и спрашиваю откуда дровишки про то, что ПЛК поддерживает подключение до 2-х панелей.
В ТИА-портале можно настроить до восьми S7-коммуникаций с другими контроллерами для S7-1200.
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение crazy » 17 дек 2021, 17:27

В файлике cMT_CODESYS_Datasheet_ENG.pdf указано PLC Development tool - CODESYS V3.5 SP10 Patch 3 or later
Подскажите пожалуйста, что значит "or later"? И какую всё таки версию CODESYS из последних лучше всего использовать?
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 17 дек 2021, 17:29

crazy писал(а):В файлике cMT_CODESYS_Datasheet_ENG.pdf указано PLC Development tool - CODESYS V3.5 SP10 Patch 3 or later
Подскажите пожалуйста, что значит "or later"? И какую всё таки версию CODESYS из последних лучше всего использовать?


Пользуюсь CODESYS V3.5 SP16 Patch 2 - полет нормальный....

crazy писал(а):Подскажите пожалуйста, что значит "or later"?


позже, старше
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение crazy » 17 дек 2021, 18:01

8bit писал(а):
crazy писал(а):Пользуюсь CODESYS V3.5 SP16 Patch 2 - полет нормальный....

Спасибо. Я Codesys недавно стал изучать, основной источник русскоязычной документации сайт ОВЕН, у них же настоятельно рекомендуется использовать версию, соответствующую версии таргета. Поэтому пока использовал V3.5_SP10_Patch_3. Буду пробовать посвежее.
Еще один вопрос: сетевые переменные Codesys cMT поддерживаются?
crazy
 
Сообщения: 50
Зарегистрирован: 08 июн 2014, 12:07