Сообщение dikh » 15 фев 2022, 13:58

8bit писал(а):Так он включен, если включили в системном меню панели...

Ну вот мне нужно чтобы я когда перезаливаю панель на удаленном объекте или там же пропало электричество на ночь сразу же был доступ к панели, а не требовался специально обученный "человек-запускатель-сервера".
dikh
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 дек 2021, 08:29

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 15 фев 2022, 15:25

dikh писал(а):
8bit писал(а):Так он включен, если включили в системном меню панели...

Ну вот мне нужно чтобы я когда перезаливаю панель на удаленном объекте или там же пропало электричество на ночь сразу же был доступ к панели, а не требовался специально обученный "человек-запускатель-сервера".

вы наблюдаете проблему или наперед интересуетесь ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение dikh » 15 фев 2022, 19:34

8bit писал(а):Ну вот мне нужно чтобы я когда перезаливаю панель на удаленном объекте или там же пропало электричество на ночь сразу же был доступ к панели, а не требовался специально обученный "человек-запускатель-сервера".

вы наблюдаете проблему или наперед интересуетесь ?[/quote]
Она конкретно сейчас происходит. Пока на объекте есть человек, который может включить VNC сервер, но скоро там никого не будет, и при одном из следующих перезаливов панели так сказать потеряется связь с объектом.
dikh
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 дек 2021, 08:29

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение JuMas » 15 фев 2022, 20:58

А когда вы заливаете файл в панель, что у вас указано в использовании системного файла? Может стоит там поправить , и не нужно будет потом руками править. Системный файл редактируется: Tool/System Setting Editor/VNC server setting
JuMas
 
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 16 мар 2021, 10:00

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение SmirnovaLS » 16 фев 2022, 10:42

Добрый день!
Ситуация: связь панели Wientek eMT3150 и ПЛК Schneider Electric M340 осуществляется по RS485, панель является мастером. Связь настроена, данные читаются.
По методике проверки системы необходимо симулировать обрыв соединения, для этого из панели вытаскивается кабель связи.
Проблема: после подключения кабеля обратно связь не восстанавливается.
Бит LB-9201 (подключение по COM1, у ПЛК slave number 1) - в 1
Бит LB-9150 - в 1
Бит LB-12030 (статус COM1) - выкл, в норме
При ручном переключении бита LB-9201 в 1-0-1 панель заново сообщает, что по RS485 связи нет.
Кабель прозванивается.
Что и как можно еще посмотреть?
SmirnovaLS
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 12:51

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение dikh » 16 фев 2022, 11:35

JuMas писал(а):А когда вы заливаете файл в панель, что у вас указано в использовании системного файла? Может стоит там поправить , и не нужно будет потом руками править. Системный файл редактируется: Tool/System Setting Editor/VNC server setting

спасибо, то что нужно!
dikh
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 дек 2021, 08:29

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 16 фев 2022, 12:19

SmirnovaLS писал(а):Добрый день!
Бит LB-9201 (подключение по COM1, у ПЛК slave number 1) - в 1


как вы интерпретируете эту информацию ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение SmirnovaLS » 16 фев 2022, 12:58

8bit писал(а):
как вы интерпретируете эту информацию ?


Когда 1 - связь есть, при переключении с 0 в 1 панель инициирует попытки переподключения связи с ПЛК.

Немного неправильно описала поведение этого бита у себя на панели.
Когда связь есть изначально - бит в 1, связь есть.
После переподключения кабеля бит в 1 какое-то время, потом 0 и ошибка связи. При ручной установке в 1 для попытки переподключения - снова в 1 секунд 10, потом 0.
SmirnovaLS
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 12:51

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 16 фев 2022, 15:13

SmirnovaLS писал(а):Добрый день!
Ситуация: связь панели Wientek eMT3150 и ПЛК Schneider Electric M340 осуществляется по RS485, панель является мастером. Связь настроена, данные читаются.
По методике проверки системы необходимо симулировать обрыв соединения, для этого из панели вытаскивается кабель связи.
Проблема: после подключения кабеля обратно связь не восстанавливается.
Бит LB-9201 (подключение по COM1, у ПЛК slave number 1) - в 1
Бит LB-9150 - в 1
Бит LB-12030 (статус COM1) - выкл, в норме
При ручном переключении бита LB-9201 в 1-0-1 панель заново сообщает, что по RS485 связи нет.
Кабель прозванивается.
Что и как можно еще посмотреть?


1) какой драйвер используете ?
2) проверил на Modbus RTU - системные теги реагируют корректно, после подключения кабеля связь автоматически восстанавливается....
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение SmirnovaLS » 16 фев 2022, 16:12

8bit писал(а):1) какой драйвер используете ?
2) проверил на Modbus RTU - системные теги реагируют корректно, после подключения кабеля связь автоматически восстанавливается....


1) Schneider MODBUS RTU
2) Мне кажется, что когда мы систему тестировали на испытательном стенде, то всё тоже было хорошо. Только это было 3 года назад. А куда сейчас копать не представляю(
SmirnovaLS
 
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 18 фев 2016, 12:51