Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение alexql75 » 11 фев 2022, 09:43

Благодарю, с Вами согласен, но мне важно само решение вопроса в подобном случае
alexql75
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 28 янв 2022, 23:22

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение mik » 11 фев 2022, 11:09

ArtemPM писал(а):Но вообще так делать нельзя. Панель это лишь элемент оперативного управления. Отключение или выход из строя панели не должно влиять на работу системы.

В наше время не совсем так. Например, отключение или выход из строя панели с кодесисом (если проект кодесиса управляет техпроцессом) вполне себе влияет на работу системы.
mik
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 10:55

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 11 фев 2022, 12:07

mik писал(а):
ArtemPM писал(а):Но вообще так делать нельзя. Панель это лишь элемент оперативного управления. Отключение или выход из строя панели не должно влиять на работу системы.

В наше время не совсем так. Например, отключение или выход из строя панели с кодесисом (если проект кодесиса управляет техпроцессом) вполне себе влияет на работу системы.

В любое время выход из строя кодесиса, который управляет процессом влияет на работу системы.

ArtemPM
намекает но то, что ЧМИ/HMI должен использоваться только для "посмотреть текущее состояние / передать свои хотелки по управлению"
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение ArtemPM » 11 фев 2022, 13:35

8bit писал(а):
ArtemPM
намекает но то, что ЧМИ/HMI должен использоваться только для "посмотреть текущее состояние / передать свои хотелки по управлению"

Именно так. Всё таки панельный ПЛК это ПЛК, как не крути, а вот вешать дополнительные управляющие функции на панель управления при наличии в системе отдельного ПЛК не хорошо.
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение systec » 14 фев 2022, 12:31

Добрый день. Как менять настройки масштабирования для аналоговых тегов непосредственно с панели (оператором)? Например, есть датчик давления (0-1МПа) с двумя аварийными уставками, но датчик может быть заменен на другой, с другими пределами. Соответственно оператору необходимо изменить эти пределы с панели, плюс уставки тоже должны пересчитаться. Подскажите, пожалуйста
systec
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 14:59

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение pkl58 » 14 фев 2022, 17:07

Макросом можно.
pkl58
 
Сообщения: 35
Зарегистрирован: 25 окт 2016, 08:55

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение systec » 14 фев 2022, 17:55

Есть ли доступ к нижнему и верхнему пределам в режиме интерполяция, как к атрибутам тега?
systec
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 11 фев 2022, 14:59

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение dikh » 15 фев 2022, 13:35

Добрый день.
Можно ли сделать так, чтобы при VNC сервер (Start VNC single-connection) был всегда активен? После перезагрузки и т.д.
dikh
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 02 дек 2021, 08:29

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 15 фев 2022, 13:40

dikh писал(а):Добрый день.
Можно ли сделать так, чтобы при VNC сервер (Start VNC single-connection) был всегда активен? После перезагрузки и т.д.

Так он включен, если включили в системном меню панели...
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder - Скорая помощь новичкам

Сообщение 8bit » 15 фев 2022, 13:57

systec писал(а):Добрый день. Как менять настройки масштабирования для аналоговых тегов непосредственно с панели (оператором)? Например, есть датчик давления (0-1МПа) с двумя аварийными уставками, но датчик может быть заменен на другой, с другими пределами. Соответственно оператору необходимо изменить эти пределы с панели, плюс уставки тоже должны пересчитаться.


1) концептуально не хорошо в панели вычислять аналоговый аларм - по-хорошему надо в ПЛК следить за аналоговым значением, генерить булев аларм ("Давление выше нормы!", "Температура ниже нормы") и принимать соответствующие действия ..... соответственно в ЧМИ заводить только булев тег

2) если в алармах следить за аналоговой величиной, то есть возможность указать не константу, а переменную, с которой сравнивать ("Динамическое сосотояние значени") и там же можно выбрать "Читать/Использовать разные адреса"

3) переложить задачу мониторинга аналогового значения на циклично выполняющийся макрос, в котором по требуемому условию взводить/гасить булев тег ("Давление выше нормы!", "Температура ниже нормы")
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer