Number17 » Вчера, 18:24
Панель MT8072iP. Запил на ней MOBUS Server. Мастером выступает другая такая же панель. Соединил, запустил, пишу-читаю из одной панели в другую. Требуется определить некоторые ячейки LW ячейки только для чтения.
Захожу в System Parameters-Device - Setting/Security - Data Security и ставлю для ячейки LW-0 ( к примеру) галку "Disable Remote Write operation". Ожидаю что теперь ячейку LW-0 возможно будет только читать удалённо, а записывать будет невозможно в неё что то. Но ничего подобного... Данные так же возможно перезаписать с другой панели. Что не так делаю? Что пропустил?
P.S. Установка галки "Prohibit remote write operation of remote HMI or Modbus client" даёт нужный результат, но только для непрерывного диапазона адресов, т.е. нельзя получается поставить защиту от записи на произвольную ячейку, а только на диапазон адресов.
P.S. Ещё... в настройка Device MODBUS сервера в настройках СОМ-порта есть задание допустимого диапазона адресов. Так вот, в скобочках обозначен диапазон (0~9999), а реально задаётся 0-1000. Версия ABP 6.08.01.350.