Вопрос по mTV100 + S7 300

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение den_po » 12 окт 2016, 17:29

С неактивных экранов не показываются.
Невидимые на текущем экране опрашиваются, если невидимость привязана к регистрам контроллеров.
Сниффером отследить обмен между устройствами можно, но это должен быть активный сниффер (https://ru.wikipedia.org/wiki/ARP-spoofing), и возможно придётся разнести устройства по разным подсеткам, а сниффер сделать "шлюзом". В сниффере смотреть, кто первым шлёт FIN. Про случаи с ошибкой сходу не скажу.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение xenonci » 17 окт 2016, 14:35

Периодически полностью пропадает связь с контроллерами.
1.Не помогает принудительное переподключение вкл \ откл битов 10070 и далее
2. Не помогает перезаливка проекта с перезагрузкой панели!
3. Easy diagnoser работает - ошибок нет. В момент пропадания связи - он также отключается.
4. При перезапуске Easy Diagnoser - ошибок нет. Биты и окна в проекте не подсвечиваются.

Запустить связь удается только отключив\включив питание mTV-100.


Изображение
Изображение
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение den_po » 17 окт 2016, 17:19

В окошке Polling Packages регистры контроллера есть?
По поводу ошибок - в том окошке нужно выбирать устройство и нажимать "Capture"
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение xenonci » 17 окт 2016, 19:05

В polling package регистры контроллера конечно есть. Завтра попробую с Capture. Связь пропадает через 15-20мин после включения mTV-100 или заливки проекта.
При том опрашиваемые контроллеры доступны по Step 7 online (те же биты). При пинговании mTV-100 после обрыва - timeout request.
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение xenonci » 18 окт 2016, 09:52

Поймал в Easy Diagnoser момент обрыва связи - выкладываю скриншот

Изображение
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение xenonci » 18 окт 2016, 09:59

Поле Error - не видно - Error 12. Восстановить связь удалось вынув-вставив ethernet кабель. mTV-100 проработал всю ночь, а точнее с 19:20 до 8:03 без ошибок связи. Что может быть причиной обрыва с утра?
Изображение
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение xenonci » 18 окт 2016, 10:41

Еще одна потеря связи через 40 минут - Error 12 и 22

Изображение
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение xenonci » 21 окт 2016, 11:59

Хотелось бы все таки услышать мнение специалистов о приведенных ошибках 12 и 22 - в мануале о них ничего не сказано (12 - игнорировать?).
xenonci
 
Сообщения: 85
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:05

Re: Вопрос по mTV100 + S7 300

Сообщение den_po » 25 окт 2016, 10:23

Ну про 22 таки сказано - нет ответа от устройства.
Про 12 разработчики ничего конкретного не говорят, говорят лишь, что им нужен номер версии EasyBuilder и проект для проверки.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Пред.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 2

cron