em0.emi не работает...

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

em0.emi не работает...

Сообщение Олег » 02 авг 2016, 11:32

Возникла необходимость передавать задание для работы станка через флешку. На компе своей прогой готовлю em0.emi, скармливаю симулятору, всё работает так как нужно.

Панель MT8071ie файл на флешке не видит, не берёт из него данные.
Флешка рабочая и панель её понимает, нормально сливает проект с панели на эту флешку.

LW-9076 (свободное место на USB) показывает ноль..
LB-9470 (устройство хранения EM0 (USB) не существует (ON)) =1
em0.emi кладу в корень диска, на флешке больше ничего нет.
Версия билдера V5.02.02.009

флешка на 4 гига, форматировал как exFAT и как FAT32
---------------------------------
Отладил прогу на симуляторе, приехал на объект, и полный облом...

Теперь вопрос, это новый глюк, или я что то не правильно делаю?
Олег
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:31

Re: em0.emi не работает...

Сообщение den_po » 05 авг 2016, 10:38

Если создать новый тестовый проект, проблема повторяется? При загрузке проекта в панель галочку "runtime" пробовали устанавливать?
Последняя версия EBPro - 5.05.01.042
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: em0.emi не работает...

Сообщение Олег » 11 авг 2016, 09:38

Проблема во флешке.
Взял панельку на прокат, спокойно поэкспериметировал дома.
Первую флешку, 4 гига не читает в любом формате, но грузит проект с неё.
Вторая 2 гига, работает если форматирована как FAT. Если FAT32 или exFAT, не работает.
И лазил удалённо на компе заказчика, оказалась что у них работает флешка на 4 гига, FAT32.....

Какая то проблема в контроллерах этих флешек....
Олег
 
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 05 фев 2014, 13:31


Вернуться в Weintek