Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

Сообщение HWAK » 16 май 2016, 08:56

Здравствуйте. Кто-нибудь имеет опыт подключения модулей аналогового ввода от ОВЕН тип МВ110-8А к панелям Weintek? При подключении и опросе регистра 4 в модуле, при подключенном датчике температуры, отображаются скачущие числа от 0 до миллионов. В инструкции есть примечание: "При передаче 4-х байтных значений (тип Float 32) старшее слово передается в регистре с меньшим номером."
HWAK
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 00:29

Re: Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

Сообщение АЛМ » 16 май 2016, 10:17

Мало того, извращенцы из овена еще и байты в словах передают в обратном порядке.
Поэтому для флот приходится сначала получить посылку, а затем переписать все четыре байта в обратном порядке, тогда получите реальное значение.
АЛМ
 
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 23:27

Re: Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

Сообщение HWAK » 16 май 2016, 11:58

Можете пример какой нибудь показать для этой операции?
HWAK
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 00:29

Re: Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

Сообщение Владимир_Я » 16 май 2016, 12:45

При добавлении устройства Modbus RTU обратите внимание на пункт "Преобразование..." Я думаю это то что вам надо.
Владимир_Я
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 17 мар 2015, 10:50

Re: Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

Сообщение HWAK » 16 май 2016, 13:45

Было устройство MODBUS RTU (zero-based addressing), переключил на MODBUS RTU, появилась опция Conversion..., ничего в ней не включал, считывание данных пошло, в чем разница между этими форматами и как тогда считать для MODBUS RTU (zero-based addressing)?
HWAK
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 00:29

Re: Подключение модуля МВ110-8А к Weintek

Сообщение HWAK » 16 май 2016, 15:14

Спасибо за ответы. Разобрался, при использовании протокола MODBUS RTU (zero-based addressing), при считывании надо применять function code 5x.
HWAK
 
Сообщения: 42
Зарегистрирован: 20 июл 2015, 00:29


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1