Проблемы с передачей данных

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Проблемы с передачей данных

Сообщение Plastmassa » 28 сен 2015, 13:07

Здравствуйте! Стоит задача почитать данные с панели компом(панель 8070ie).
1. Использую конвертор USB-RS485 adam 4561, со стороны панели к 1 контакту "-" ко 2 "+"(девятиконтактный разъем)
2. Использую программу Modbuslook пишет нет связи с устройством
3. Настройки сети одинаковые со стороны панели и Modbuslook
4. Через Правка Системные настройки добавляю Modbus server
Что делаю не так?
Plastmassa
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 09:40

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение den_po » 28 сен 2015, 16:37

В настройках сервера интерфейс выбран RS485-2W? Номер станции (в русской локализации EB "кол-во станций") указан верно? Разъём на панели выбран верно?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение Plastmassa » 29 сен 2015, 07:39

Выбрано 485 2w, количество станций это номер прибора,разъем на панели выбран СOM3 rs4852w ( со стороны панели к 1 контакту "-" ко 2 "+"(девятиконтактный разъем))
Plastmassa
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 09:40

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение Plastmassa » 29 сен 2015, 07:54

Повязался через 232
Plastmassa
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 09:40

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение Plastmassa » 29 сен 2015, 08:44

Но нужен 485, перепаял на 6 и 9 пин COM3 Связи нет(((
Plastmassa
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 09:40

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение den_po » 29 сен 2015, 10:51

В настройках сервера выбран COM3?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение Denis » 29 сен 2015, 11:05

Уважаемый plastmassa, спасибо за звонок в нашу компанию.
Как выяснилось, plastmassa, используя панель MT8070iE, читал документацию на панель MT8070iH, а у этих панелей немного разная распайка.
Напоминаю, распайку для каждой панели вы можете посмотреть на нашем сайте во вкладке СХЕМЫ на странице любой панели.
Например, для MT8070iE, заходим сюда www.rusavtomatika.com/weintek/MT8070iE.php
и жмем вкладку СХЕМЫ под картинками
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение Plastmassa » 29 сен 2015, 11:39

Распаял как в схеме не помогло( 7 8 pin) com3, связи нет
Plastmassa
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 09:40

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение den_po » 29 сен 2015, 12:44

Plastmassa писал(а):Распаял как в схеме не помогло( 7 8 pin) com3, связи нет

Data+ и Data- не перепутаны? В MODBUS Server выбран COM3?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Проблемы с передачей данных

Сообщение Plastmassa » 29 сен 2015, 12:58

Нет и так и так цеплял, выбран com3. Так же распаивал на 1 и 2 пин выбирал COM1. Конвертор рабочий
Plastmassa
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 28 сен 2015, 09:40

След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 8

cron