Weintek + S7-1200 profinet

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Weintek + S7-1200 profinet

Сообщение serg28 » 14 авг 2015, 12:25

при коннекте (Weintek - s-7 1200) точка-точка - теги вычитываются

а что будет если Weintek подключить в рабочий сегмент, допустим s-7 1200 и два привода на profinet через коммутатор

сможет ли Weintek распознать теги s-7 1200 , или уже как то по другому Weintek с s-7 1200 по profinet делать коннект ?
или вообще не подключить Weintek к s-7 1200 , когда на единственном порту сидят сторонние profinet устройства ?
serg28
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2012, 09:48

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение VanMo » 14 авг 2015, 13:30

Profinet использует TCP/IP, поэтому никаких проблем с другими подключениями быть не должно.
VanMo
 
Сообщения: 375
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение serg28 » 14 авг 2015, 15:45

Weintek используют какие то недокументированные возможности s7-1200 , вычитывая теги из PLC
вот и получаются вопрос, будут ли эти "недокументированные возможности" s7-1200 что применяются в Weintek, корректно работать в одном канале одновременно с Profinet ?
serg28
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 01 фев 2012, 09:48

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение Sergihno » 30 окт 2015, 19:53

Пробовал 2 привода Sinamics + 2 PLC S7-1200 + Weintek 8070iE.
Все работает в одной сети Profinet причем использую коммутаторы, которые находятся на плате расширения CBE20 на Sinamics DCM.
С сетью проблем не должно быть Profinet использует TCP/IP.

Единственная проблема была с тегами при записи в битовые поля регистров (запись битов с панели через макрос).
При записи, в ПЛК к примеру, "%MW0.%X0", при импорте тегов с ПЛК панель видит, разбитовка произошла, но корректно эти биты не работают при использовании... :twisted:

Может кто сталкивался??? что скажете??? или с этим багом к Weintek Support??
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение den_po » 02 ноя 2015, 13:28

Sergihno писал(а):Единственная проблема была с тегами при записи в битовые поля регистров (запись битов с панели через макрос).
При записи, в ПЛК к примеру, "%MW0.%X0", при импорте тегов с ПЛК панель видит, разбитовка произошла, но корректно эти биты не работают при использовании... :twisted:

Может кто сталкивался??? что скажете??? или с этим багом к Weintek Support??

Можете подробней описать проблему? Что делаете, каков должен быть результат, какой результат на самом деле?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение Sergihno » 03 ноя 2015, 10:12

Не работала запись в битовые поля побитово через макрос. Макрос функционировал, остальное все работало. Теги битов панели (LB) проверил на использование, нигде больше не использовал. В следствие проблемы начал перекладывать регистром целым (словом), так работает.

Макрос:
GetDataEx(lb8, "Local HMI", LB, 8, 1)
SetDataEx(lb8, "Siemens S7-1200-1 (Ethernet)", "MArea-no_Config_HMI[0]", 1)

При этом ошибок компиляции, либо каких других найдено не было.
Не смотря на этот баг, обратная операция функционировала хорошо - считывание с контроллера бита битового поля и переложить в бит панели.

Макрос:
GetDataEx(lb0, "Siemens S7-1200-1 (Ethernet)", "MArea-no_Status_HMI[0]", 1)
SetDataEx(lb0, "Local HMI", LB, 0, 1)

В ПЛК операций записи "MArea-no_Config_HMI[0]" не производилось.

Версия программы: 5.01.02
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение den_po » 03 ноя 2015, 11:43

Версия EB и версия драйвера какие? Версию драйвера можно посмотреть при редактировании устройства в системных настройках.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение Sergihno » 03 ноя 2015, 12:03

1) EasyBuilder Pro V5.01.02 Build 2015.01.29
2) Версия драйвера ПЛК: V.2.5.0, SIEMENS_S7_1200.e30
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение den_po » 03 ноя 2015, 12:26

Актуальная версия EBPro - 5.02.02.004 build 2015.10.19. У вас есть возможность проверить, повторяется ли проблема на ней?
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25

Re: Weintek + s-7 1200 profinet

Сообщение Sergihno » 05 ноя 2015, 10:09

А на ней какой-то более новый драйвер для S7-1200 ??
Sergihno
 
Сообщения: 59
Зарегистрирован: 22 окт 2014, 12:38