Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:18
Boolean
Скажите,пожалуйста,можно ли задать вопрос по совместному использованию панели Weintek и MasterSCADA?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 12:46
Denis
Лучше позвоните нам (812) 3319333 доб 511 или оставьте телефон мы сами вам перезвоним. Вопрос видимо не очень простой и быстрее его будет обсудить по телефону.

Weintek и AB ControlLogix

СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 15:15
Ingener
Добрый день. Проблема, "подружить" контроллер и панель. Возможно уже кто-то сталкивался с данной проблемой. PLC-ContolLogix 1756-L72 (резервирование) и одна панель Weintek 8150X.
В EB8000 добавил устройство AB ContolLogix Free Tag Names. Указал IP,
№порта - 44818 ( по умолчанию).
Из проекта RSLogix5000 экспортировал тэги. Импортировал их в проект EB8000. Привязываю тег к объекту. Компилирую, заливаю в панель - выдает сообщение: Нет связи с ПЛК. Не читает теги.
IP PLC - 100% верный, рабочий.
Кто что подскажет, в какую сторону копать?
Заранее спасибо.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 29 дек 2011, 10:31
Ingener
Всем спасибо, разобрался. Нужно использовать, только глобальные тэги. Программные тэги панель не читает

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 13 апр 2012, 16:51
Алексей
Здравствуйте!
Вычитываю данныые из контроллерра в макросе. Панель не выдает сообщение PLC no response при обрыве связи.
Я предполагаю использовать Непосредственное окно, вызываемое посредством установки бита LB800.

GetDataEx(f[0], "MODBUS RTU", 3x, 1, 28)
GetError(fe)
if fe>0 then
b1=1
else
b1=0
end if
SetData(b1, "Local HMI", LB, 800, 1)

Приходится размещать Непосредственное окно в каждом окне проекта.
Есть ли другой способ контроля обрыва связи в макросе?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 13:31
VanMo
Алексей писал(а):Есть ли другой способ контроля обрыва связи в макросе?

Чтобы панель выдавала ошибку связи с контроллером, в текущем окне должен быть элемент, завязанный с этим контроллером.
Элемент может быть невидимым. А в макросе этим процессом можно управлять только запрещая вывод окна с ошибкой установкой битов LB11960-LB11967.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 14:58
IvanV
Здравствуйте! подскажите пожалуйста какой системный адрес используется для контроля установления связи по COM порту???

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 09:58
VanMo
IvanV писал(а):Здравствуйте! подскажите пожалуйста какой системный адрес используется для контроля установления связи по COM порту???

Попробуйте LB9200-LB9207(для ПЛК1), LB9500-LB9807(для ПЛК2). Например, для устройства с адресом 1, если оно первое в списке устройств, статус соединения пишется в LB9201.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 11:28
ssl
Вопрос, в RS-485 А соответствует Data+ или Data-? А при подключении по RS-485 обязательно ли подключать землю?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 12 май 2012, 10:36
VanMo
ssl писал(а):Вопрос, в RS-485 А соответствует Data+ или Data-? А при подключении по RS-485 обязательно ли подключать землю?

"A" соответствует "Data+". Землю подключать не надо.