Meet0s писал(а):Здравствуйте, подскажите пожалуйста существует ли возможность с панели например MT8071iP послать стандартную команду 0x11 по протоколу MODBUS RTU на некий PLC который должен в ответ вернуть свой идентификатор.


1) в типах адресов Modbus Weintek есть: VendorName, ProductCode, MajorMinorRevision
2) универсальный вариант - Free Protocol, глава 18.11. Use the Free Protocol to Control a Device в Руководстве пользователя EasyBuilder Pro

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 07:25
npu3pak
Здравствуйте. Господа, имеется следующая проблема. ПЛК Segnetics MATRIX и панель MT8071iP подключаются по MB RTU 2W, разобрался. По MB RTU TCP никак не хочет. Есть какая-то особенность для LAN? Буду признателен за совет. Проекты https://disk.yandex.ru/d/gr7l6MFSQixYFA

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 14 мар 2023, 10:44
8bit
npu3pak писал(а):По MB RTU TCP никак не хочет. Есть какая-то особенность для LAN? Буду признателен за совет.

тут и тут смотрели ?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 00:58
npu3pak
Да, все вроде правильно делаю. В самом МАТРИКСе IP тоже настроил. Затык...

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 06:59
dimensy
npu3pak писал(а):Да, все вроде правильно делаю. В самом МАТРИКСе IP тоже настроил. Затык...

А шнурок панели напрямую к Сегнетику идет или через свитч?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 15 мар 2023, 10:34
8bit
npu3pak писал(а):Да, все вроде правильно делаю. В самом МАТРИКСе IP тоже настроил. Затык...

альтернативным Modbus клиентом прочитать те же регистры МАТРИКСа можете ?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 23:44
npu3pak
Да, создал проект SEGNETICS SMH4, с неё работает как самолёт. Заново запилил тестовый проект для WEINTEK, разобрался с настройками. Два регистра, тормоза дикие! Но линк поехал. Понял в чем ошибся. По СОМу работает шустро. Буду разбираться с тормозами.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 30 апр 2023, 06:57
npu3pak
Приветствую Господа. Очередные вопросы к знатокам. Проект в панели, портретная ориентация, через 10-20 включений улетает в ландшафт. И панель Мастер, так и не понял как уставки (word, real) сохранять в энергонезависимую память. С панелью в слейве понятно (RW, RW_A и т.д.) Буду очень признателен за помощь.

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 12:14
Lerra
Панель MT8150 стоит как slave, нужно выводить на ней состояние связи с контроллером по Ethernet по протоколу Modbus. Это можно сделать только с помощью макроса или системными тегами тоже можно? Она же не опрашивает в этом случае контроллер?
И какие команды надо использовать GetData или GetDataEx?

Re: Weintek и PLC "..."

СообщениеДобавлено: 25 сен 2023, 11:45
8bit
Lerra писал(а):Панель MT8150 стоит как slave, нужно выводить на ней состояние связи с контроллером по Ethernet по протоколу Modbus.
Она же не опрашивает в этом случае контроллер?

и как же она узнает, что с ней у кого-то есть связь ?