Судя по описанию контроллера TECO SG2-20VT, у него реализован протокол MODBUS RTU RS485 slave. Значит, выбирать нужно драйвер MODBUS RTU (zero-based addressing).
Далее нужно убедиться, что электрические соединения портов панели и контроллера у вас реализованы правильно.
Для этого читаем
руководство по подключению MT6070iHТам есть таблицы распайки портов. Например, для COM1 RS485 A- pin 1, B - pin 2. Таким образом, соединяем COM1 pin 1 панели к A контроллера и COM1 pin 2 панели к B контроллера.
В EasyBuilder выбираем драйвер MODBUS RTU (zero-based addressing), порт COM1 RS485 2 wire, параметры порта в соответствии с параметрами порта контроллера, адрес контроллера также должен
быть таким, как вы его настроили в контроллере.
Далее делаем простой тест. Например, считываем произвольный регистр контроллера.
Для этого создаем в EasyBuilder объект "Цифровой дисплей". В свойствах объекта выбираем имя ПЛК - Modbus RTU (zero-based addressing), адрес 4х - и адрес регистра, который мы хотим прочитать
с контроллера.
Все, сохраняем, компилируем, загружаем проект в панель.