Weintek и PLC "..."

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 8bit » 15 мар 2021, 16:47

Markb52 писал(а):Здравствуйте! При открытии любой работающей аппликации, на комп.Win7,возникает ошибка: "Error while processing (opengl) . Using "Software render" Display Setting.exe may help resolve this problem".(панель MT8102iE ).Подскажите,пожалуйста,что можно сделать.


Воспользуйтесь подсказкой из этой темы Почему cMTViewer показывает тонкими толстые линии графиков ?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение Markb52 » 18 мар 2021, 10:51

Спасибо,прблема решена.
Markb52
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 15 мар 2021, 10:23

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 132435 » 12 май 2021, 11:41

Добрый день. Помогите пожалуйста в решении такой проблемы. Имеется ОП MT8102IE + SIEMENS CPU314, связь по MPI. Все работает нормально, но когда я подключаю к линии MPI адаптер USB to MPI/DP/PPI (6ES7 972-0CB20-0XA0), то связь адаптер-ПЛК не возможно установить. Но если я отсоединяю панель от MPI, то связь адаптер-ПЛК работает. И наоборот, как только подключаю панель к шине MPI связь с ОП устанавливается, а адаптер "отваливается" . Почему не могут работать одновременно ОП и адаптер MPI? С панелями SIEMENS такого не встречал никогда.
В чем может быть причина? Спасибо.
132435
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 17:09

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 132435 » 14 май 2021, 11:19

132435 писал(а):Добрый день. Помогите пожалуйста в решении такой проблемы. Имеется ОП MT8102IE + SIEMENS CPU314, связь по MPI. Все работает нормально, но когда я подключаю к линии MPI адаптер USB to MPI/DP/PPI (6ES7 972-0CB20-0XA0), то связь адаптер-ПЛК не возможно установить. Но если я отсоединяю панель от MPI, то связь адаптер-ПЛК работает. И наоборот, как только подключаю панель к шине MPI связь с ОП устанавливается, а адаптер "отваливается" . Почему не могут работать одновременно ОП и адаптер MPI? С панелями SIEMENS такого не встречал никогда.
В чем может быть причина? Спасибо.

Добрые люди, помогите пожалуйста...
132435
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 01 апр 2021, 17:09

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 8bit » 14 май 2021, 13:55

132435 писал(а):Добрый день. Помогите пожалуйста в решении такой проблемы. Имеется ОП MT8102IE + SIEMENS CPU314, связь по MPI. Все работает нормально, но когда я подключаю к линии MPI адаптер USB to MPI/DP/PPI (6ES7 972-0CB20-0XA0), то связь адаптер-ПЛК не возможно установить. Но если я отсоединяю панель от MPI, то связь адаптер-ПЛК работает. И наоборот, как только подключаю панель к шине MPI связь с ОП устанавливается, а адаптер "отваливается" . Почему не могут работать одновременно ОП и адаптер MPI? С панелями SIEMENS такого не встречал никогда.
В чем может быть причина? Спасибо.


Уточните пару вопросов для нас:

1. Подтвердите, что номер станции уникален для каждого устройства в линейке MPI.

2. Используете ли вы STEP7 или TIA на ПК для адаптера USB-MPI / DP / PPI (6ES7 972-0CB20-0XA0)?
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение X200881 » 29 ноя 2021, 15:05

132435 писал(а):Добрые люди, помогите пожалуйста...

Я нашел ответ на ваш вопрос. Еще актуально?
X200881
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:00

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 8bit » 03 дек 2021, 17:58

X200881 писал(а):
132435 писал(а):Добрые люди, помогите пожалуйста...

Я нашел ответ на ваш вопрос. Еще актуально?

напишите, мне интересно
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение X200881 » 06 дек 2021, 15:39

8bit писал(а):напишите, мне интересно

Панель по умолчанию имеет сетевой адрес = 0 и адаптер USB-MPI / DP / PPI (6ES7 972-0CB20-0XA0) тоже. Отсюда конфликт и нет связи. Меняем сетевой адрес либо HMI, либо адаптера на уникальный и все раб. отлично. Сутки гонял связку HMI+CPU+адаптер. Заказали панели 7 дюймовые, буду внедрять взамен старых и неоправданно дорогих от Семена и взамен древних Аленбрэдли.
Сетевой адрес панели странно переведен на русский. Хрень какая-то. Как интерфейс EasyBuilder Pro переключить на английский?
https://disk.yandex.ru/i/vgVFEPBZnkwwPQ
X200881
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:00

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение 8bit » 06 дек 2021, 15:55

X200881 писал(а):Панель по умолчанию имеет сетевой адрес = 0 и адаптер USB-MPI / DP / PPI (6ES7 972-0CB20-0XA0) тоже. Отсюда конфликт и нет связи. Меняем сетевой адрес либо HMI, либо адаптера на уникальный и все раб. отлично. Сетевой адрес панели странно переведен на русский. Хрень какая-то.


что подразумеваете под сетевым адресом, плохо переведённым на русский ?
Siemens_MPI.png
Siemens_MPI.png (21.58 КБ) Просмотров: 6348


X200881 писал(а):Как интерфейс EasyBuilder Pro переключить на английский?


установить EasyBuilder в соседнюю папку и при установке выбрать английский язык
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: Weintek и PLC "..."

Сообщение X200881 » 07 дек 2021, 11:32

Вот же на картинке показал. Вроде на русском написал, "Сетевой адрес панели (в сети MPI)". А вы мне экран с настройкой адреса PLC в сети MPI показываете.
Изображение
Объясняю, сетевой адрес в сети MPI: PLC=2; HMI=1(по умол. "0"); адаптер=0. Вот два последних при равных значениях конфликтуют.

P.S. moderator
используйте "правильные" хостинги картинок
вот тАк работает

Изображение
Последний раз редактировалось X200881 07 дек 2021, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
X200881
 
Сообщения: 45
Зарегистрирован: 27 авг 2014, 13:00

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3

cron