Калибровка 6070iP

СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 10:41
-Йа-
Добрый день всем.
Возник такой вопрос. Как калибровать сенсорный экран на панели Weintek MT6070iP ?
На 6070iH были рычажки на задней стенке, там все ясно было, а тут ни рычажков, ни в настройках ничего похожего нету.

Re: Калибровка 6070iP

СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 11:00
Denis
В папке с EB8000 есть Project Manager. Запускаете его, выбираете серию 6000/8000 ip появляется кнопка "калибровать операторскую панель". Панель должна быть подключена к ПК.

Re: Калибровка 6070iP

СообщениеДобавлено: 07 окт 2014, 16:52
-Йа-
Denis писал(а):В папке с EB8000 есть Project Manager. Запускаете его, выбираете серию 6000/8000 ip появляется кнопка "калибровать операторскую панель". Панель должна быть подключена к ПК.

Огромное спасибо!