Калибровка 6070iP

Сообщение -Йа- » 07 окт 2014, 10:41

Добрый день всем.
Возник такой вопрос. Как калибровать сенсорный экран на панели Weintek MT6070iP ?
На 6070iH были рычажки на задней стенке, там все ясно было, а тут ни рычажков, ни в настройках ничего похожего нету.
-Йа-
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 09:02

Re: Калибровка 6070iP

Сообщение Denis » 07 окт 2014, 11:00

В папке с EB8000 есть Project Manager. Запускаете его, выбираете серию 6000/8000 ip появляется кнопка "калибровать операторскую панель". Панель должна быть подключена к ПК.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Калибровка 6070iP

Сообщение -Йа- » 07 окт 2014, 16:52

Denis писал(а):В папке с EB8000 есть Project Manager. Запускаете его, выбираете серию 6000/8000 ip появляется кнопка "калибровать операторскую панель". Панель должна быть подключена к ПК.

Огромное спасибо!
-Йа-
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 07 окт 2014, 09:02