EasyBuilder Pro Сторожевой таймер

Сообщение SMH » 22 апр 2013, 12:13

Здравствуйте. В панели eMT есть системный бит LB-9049. В руководстве пользователя на EasyBuilder Pro, раздел 22.2. "Различные функции" о нём написано следующее:
1. Когда функция сторожевого таймера LB9049 активирована, если происходит отказ связи с панелью, система будет перезагружена через 10 секунд.

Как понимать эту фразу? Отказ какой связи? Какая система?
SMH
 
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 08 авг 2012, 10:55

Re: EasyBuilder Pro Сторожевой таймер

Сообщение IvanV » 24 июл 2013, 14:43

Тоже интересует ответ на этот вопрос!!! Админы
IvanV
 
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 19 сен 2011, 13:57

Re: EasyBuilder Pro Сторожевой таймер

Сообщение Denis » 29 июл 2013, 11:42

По поводу бита LB-9049:
Ответ из Weintek:
Если бит LB-9049 установлен в 1,то в случае, если сбой в коммуникации приводит к сбою программного компонента "COM" в панели, панель будет перезагружена и все программные компоненты будут активированы снова, включая ответственные за обмен по COM порту и по Ethernet