Проблемы с on-line simulation

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Проблемы с on-line simulation

Сообщение Dizel » 19 мар 2013, 14:32

Добрый день!

Имеется панель eMT 3105, которая через порт COM1 (RS-232) подключена в порт 1 (RS-232) ПЛК DirectLOGIС D0-05DR--все работате отлично.

Но есть проблемка. Если подключиться с компьютера к ПЛК--тоже связь есть (можно изменять программу, скачивать и закачивать). Также можно с компьтера изменять программу для панели. Т.е. связь компьютера с панелью и ПЛК--нормальная.

Но в режиме on-line simulation на компьютере выскакивает сообщение об отсутвии связи с ПЛК.

Подскажите в чем проблема или что я не так делаю?

Спасибо!
Dizel
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:39

Re: Проблемы с on-line simulation

Сообщение Dizel » 20 мар 2013, 15:25

Dizel писал(а):Добрый день!

Имеется панель eMT 3105, которая через порт COM1 (RS-232) подключена в порт 1 (RS-232) ПЛК DirectLOGIС D0-05DR--все работате отлично.

Но есть проблемка. Если подключиться с компьютера к ПЛК--тоже связь есть (можно изменять программу, скачивать и закачивать). Также можно с компьтера изменять программу для панели. Т.е. связь компьютера с панелью и ПЛК--нормальная.

Но в режиме on-line simulation на компьютере выскакивает сообщение об отсутвии связи с ПЛК.

Подскажите в чем проблема или что я не так делаю?

Спасибо!

Все разобрался! В проекте нужно было правильно обозначить СOM-порты.
Dizel
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:39

Re: Проблемы с on-line simulation

Сообщение Dizel » 20 мар 2013, 15:26

Теперь другая проблема.
Режим on-line simulation работает 10 мин и автоматически выключается. Скажите, пожалуйста, можно ли увеличить это время?
Dizel
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 фев 2013, 12:39

Re: Проблемы с on-line simulation

Сообщение den_po » 25 мар 2013, 12:57

Dizel писал(а):Теперь другая проблема.
Режим on-line simulation работает 10 мин и автоматически выключается. Скажите, пожалуйста, можно ли увеличить это время?

В инструкциях к разным панелям написано примерно одно и то же: при использовании онлайн-симуляции с PLC, подключённым напрямую к компьютеру, симуляция ограничена 10 минутами.
den_po
 
Сообщения: 436
Зарегистрирован: 04 фев 2013, 12:25