Связь Weintek с системой Болид по Modbus

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Связь Weintek с системой Болид по Modbus

Сообщение vanoking » 20 ноя 2012, 13:29

Есть панель Weintek MT8150X, соединена по RS-485 2W COM1(Modbus) c преобразователем С2000ПП системы Болид.
Weintek- master. C2000ПП - slave, номер в сети 12.
В преобразователе заданы настройки для посылки в сеть, по протоколу Modbus, состояния четырех шлейфов пожарной сигнализации, и привязаны на адреса :40000,40001,40002, 40003 модбаса. через комп и простенькую прогу посылал запрос на эти адреса - выдают двухбайтовое 18 00 в hex(или 24 в dec), что означает по руководству "шлейф на охране" и соответствует действительности.
В EasyBuilder8000 панели выбирал тип плк: Modbus RTU(zero-based addressing),RS-485 2W, COM1(19200,8,N,2), №плк=12
В окне вставлял объект цифровой дисплей с разными параметрами чтения 3x0 3x1, 3х2, 3х3, 3х4
Панель пишет что нет связи с ПЛК и соответственно не выводит ни каких значений. В чем ошибка?
vanoking
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:39

Re: Связь Weintek с системой Болид по Modbus

Сообщение Denis » 20 ноя 2012, 14:37

Попробуйте 4х
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Связь Weintek с системой Болид по Modbus

Сообщение vanoking » 20 ноя 2012, 21:37

попробовал и на 4x, та же беда. как слейв панель по этому порту работает с компом, и преобразователь отдельно от панели работает, А вместе коннекшен не получается.
Может есть другие варианты подключения уже с использованием компьютера ?(есть возможность его поставить)
vanoking
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 20 ноя 2012, 08:39

Re: Связь Weintek с системой Болид по Modbus

Сообщение Denis » 21 ноя 2012, 10:36

По идее должно работать и без компьютера. Разъем правильно распаяли на панели ? Нужно пин 1 к B, пин 2 к А.
Кстати, раз уж у вас комп подключен к девайсу, вы можете на компе запустить EasyBuilder в режиме "онлайн симулятор"
и посмотреть, как работает. Монитором COM порта можно посмотреть что посылает симулятор и что отвечает девайс.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: Связь Weintek с системой Болид по Modbus

Сообщение vanoking » 20 дек 2012, 13:20

Спасибо за ответы. Все заработало. Оказалось, что ошибка связи проявляется при нахождении в окне панели нескольких объектов типа цифровой дисплей. Если один из адресов modbus, из допустим 5 цифровых дисплеев неверный, то все остальные отображаться не будут.