Страница 25 из 34

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 09:55
ArtemPM
Обнаружил проблему.
Элемент: График выборки
Вкладка: Журнал
Группа: Сетка
Параметр: Цвет шкалы
Цвет шкалы настраивается не корректно. Похоже на то, что красный канал у параметра всегда включен. Если мы выбираем черный цвет (RGB: 255,255,255) то все нормально. Если выбираем белый (0,0,0), то шкала рисуется красной (255,0,0). При выборе любого другого цвета (ххх,yyy,zzz) шкала отображается в оттенках красного (255,yyy,zzz)

UPD: версия ПО 6.07.02.235
UPD2: проблема похоже присутствует только в EBpro. Симулятор корректно отображает цвет. На реальной панели проверить пока нет возможности, но полагаю, что проблем не будет.

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 11:50
8bit
ArtemPM писал(а):Теперь в "Библиотеке адресных меток" теги сортируются по имени при импорте их из экселя.
Это капец как не удобно.
Хотелось бы вернуть возможность загрузки тегов "как в файле". Я привык располагать теги в той последовательности, в которой они расположены в ПЛК.

Сделали запрос в Weintek, посмотрим, что ответят ...

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 12:15
8bit
ArtemPM писал(а):Обнаружил проблему.
Элемент: График выборки
Вкладка: Журнал
Группа: Сетка
Параметр: Цвет шкалы
Цвет шкалы настраивается не корректно. Похоже на то, что красный канал у параметра всегда включен. Если мы выбираем черный цвет (RGB: 255,255,255) то все нормально. Если выбираем белый (0,0,0), то шкала рисуется красной (255,0,0). При выборе любого другого цвета (ххх,yyy,zzz) шкала отображается в оттенках красного (255,yyy,zzz)

UPD: версия ПО 6.07.02.235
UPD2: проблема похоже присутствует только в EBpro. Симулятор корректно отображает цвет. На реальной панели проверить пока нет возможности, но полагаю, что проблем не будет.


сообщили в Weintek

P.S.
в симуляторе и в панели цвет шкалы отображается корректно

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 10:30
KatranBS
Как-то совсем не ладится дело с версией 6.07.02.ххх то ли у меня то ли у Weintek'a.
Просьба проверить и подтвердить или опровергнуть.

1. Версии 6.07.02. 246-256.
Создаем новый проект (у меня - сМТ2078Х, на других панелях не проверял). Пишем в проекте простенький макрос типа a=b+1.
Компилируем, запускаем офф-лайн симуляцию, заходим в диагностику->макросы->отладка и ОПА! "Макрос заблокирован и т.п.". Как? кто посмел?
Та же хрень и на реальном проекте в реальной панели.
В версии 235 - все нормально.

2. Все версии 6.07.02.xxx
Создаем в проекте выборку данных и добавляем объект "Таблица выборки". Запускаем офф-лайн симуляцию - все нормально.
Добавляем в проект SQL-сервер (у меня MySQL), добаляем в выборку синхронизацию истории с сервером. Запускаем симуляцию - в таблице выборки постоянно висит кружок загрузки и нет данных. Сама выборка при этом работает, данные сохраняет. Не пашет только объект Таблица выборки. Отключаем синхронизацию - таблица работает. Причем достаточно на ходу отключить связь с сервером в управлении сервером, не убирая галочку синхронизации в выборке, как таблица начинает работать нормально. То же и с рабочим проектом в реальной панели cMT-SVR

Проверьте, пожалуйста, у кого есть возможность и желание.

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 16:23
8bit
KatranBS писал(а):Как-то совсем не ладится дело с версией 6.07.02.ххх то ли у меня то ли у Weintek'a.
Просьба проверить и подтвердить или опровергнуть.

1. Версии 6.07.02. 246-256.
Создаем новый проект (у меня - сМТ2078Х, на других панелях не проверял). Пишем в проекте простенький макрос типа a=b+1.
Компилируем, запускаем офф-лайн симуляцию, заходим в диагностику->макросы->отладка и ОПА! "Макрос заблокирован и т.п.". Как? кто посмел?
Та же хрень и на реальном проекте в реальной панели.
В версии 235 - все нормально.

2. Все версии 6.07.02.xxx
Создаем в проекте выборку данных и добавляем объект "Таблица выборки". Запускаем офф-лайн симуляцию - все нормально.
Добавляем в проект SQL-сервер (у меня MySQL), добаляем в выборку синхронизацию истории с сервером. Запускаем симуляцию - в таблице выборки постоянно висит кружок загрузки и нет данных. Сама выборка при этом работает, данные сохраняет. Не пашет только объект Таблица выборки. Отключаем синхронизацию - таблица работает. Причем достаточно на ходу отключить связь с сервером в управлении сервером, не убирая галочку синхронизации в выборке, как таблица начинает работать нормально. То же и с рабочим проектом в реальной панели cMT-SVR

Проверьте, пожалуйста, у кого есть возможность и желание.


баги воспроизвели, в Weintek сообщили


2. Все версии 6.07.02.xxx ..... в реальной панели cMT-SVR

в EasyBuilder Pro версии 6.07.02.xxx нет возможности создать проект для SVR-100. Т.е. этот проект был создан в предыдущей версии EasyBuilder и открыт в новой ?

Сама выборка при этом работает, данные сохраняет.

актуальными значениями или нулями?
автоматически/периодически или по команде через регистр управления ?


Причем достаточно на ходу отключить связь с сервером в управлении сервером, не убирая галочку синхронизации в выборке

где это? как это ? о чем речь ?

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 18 июл 2022, 18:23
KatranBS
в EasyBuilder Pro версии 6.07.02.xxx нет возможности создать проект для SVR-100.

Изображение
как это нет? Да дело не в именно SVR. Та же хрень и на cMT3072XH.

актуальными значениями или нулями?
автоматически/периодически или по команде через регистр управления ?

Актуальные.
Не важно - проверял и так и так.

где это? как это ? о чем речь ?

имелось ввиду это
Изображение
т.е достаточно в RW502 записать 2 и таблица выборки показывает актуальные данные. Включаем опять связь с сервером (RW502=1) - таблица висит с колесиком загрузки

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 10:42
8bit
ArtemPM писал(а):Теперь в "Библиотеке адресных меток" теги сортируются по имени при импорте их из экселя.
Это капец как не удобно.
Хотелось бы вернуть возможность загрузки тегов "как в файле". Я привык располагать теги в той последовательности, в которой они расположены в ПЛК.


Ответ Weintek:
Yes, in v6.07.02 we change its rule.
After importing it to EB Pro, it sorts by name now.
And we have no plans to change it back to previous version.

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 12:31
8bit
KatranBS писал(а):
в EasyBuilder Pro версии 6.07.02.xxx нет возможности создать проект для SVR-100.

Изображение
как это нет? Да дело не в именно SVR. Та же хрень и на cMT3072XH.

точно, есть.... пропустил как-то ... увидел SVRX - подумал, что заместили ...

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 12:40
8bit
mik писал(а):Пожелание.
Сделать, чтоб максимальное количество направляющих было хотя бы 32, а не 16, как счас:
Изображение


Реализовано в версии 6.07.02


P.S.
Создал 60 штуки, устал считать, какой лимит не ясно, но точно больше вами желаемого 32 ...

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

СообщениеДобавлено: 19 июл 2022, 13:27
8bit
Number17 писал(а):
По макросам. Затруднительно понять где используется и каким образом запускается макрос (особенно если копаешь чужой проект). Если с атрибутами макроса I, P, S всё понятно, то вот как например узнать что макрос запускается по активации какого либо элемента, триггера или вызывается из другого макроса методом SYNC_TRIG_MACRO? Хотелось бы иметь инструмент дающий максимум информации по макросу.


В версии EasyBuilder pro 6.07.02 добавили поиск использования макроса и в командах SYNC_TRIG_MACRO в другом макросе

macro_global_search.png
macro_global_search.png (36.04 КБ) Просмотров: 2548