EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствования

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение 8bit » 30 сен 2021, 12:38

ArtemPM писал(а):В панелях семейства сMT и cMT-X есть регистр LW-12752 в котором хранится контрольная сумма проекта..

Опция с контрольной суммой проекта появилась в версии V6.06.01.332
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение ArtemPM » 06 окт 2021, 10:26

Возникла проблема с индексными регистрами у панели cMT-X
Так работают индексные регистры на MT8071iE
Изображение
То есть все как и положено.
А вот так не работают индексы на cMT-FHDX-220
Изображение

Контроллер реальный. Протокол Modbus TCP Zero-based Addressing. Обе примера выполняются в онлайн симуляции
FHDX работает с контроллером через удаленную панель на которой включен протокол cMT/cMT-X. Удаленная панель тоже реальна.

На текущий момент я обойду данную проблему через скрипт, но хотелось бы чтобы базовый функционал работал.
Версия ПО 06.06.01.400
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение 8bit » 06 окт 2021, 13:41

ArtemPM писал(а):Возникла проблема с индексными регистрами у панели cMT-X
.
.
.
На текущий момент я обойду данную проблему через скрипт, но хотелось бы чтобы базовый функционал работал.
Версия ПО 06.06.01.400

Хорошо, разберемся, но числа можно было и поменьше - 1, 2, 3, 4, 5 мы бы тоже поняли....
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение ArtemPM » 06 окт 2021, 14:49

8bit писал(а):Хорошо, разберемся, но числа можно было и поменьше - 1, 2, 3, 4, 5 мы бы тоже поняли....

Числа не выдуманные. Просто булевые внутренние переменные контроллера свернутые в двойные слова.
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение 8bit » 06 окт 2021, 17:17

проверил индексные регистры в EasyBuilder Pro версии 06.06.01.400

Проверял на локальных регистрах FHDX-220 (панель и симулятор) - все работает штатно
Проверял на на локальных регистрах cMT3092X (панель и симулятор) - все работает штатно
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение ArtemPM » 07 окт 2021, 03:49

8bit писал(а):проверил индексные регистры в EasyBuilder Pro версии 06.06.01.400

Проверял на локальных регистрах FHDX-220 (панель и симулятор) - все работает штатно
Проверял на на локальных регистрах cMT3092X (панель и симулятор) - все работает штатно

Провел дополнительные эксперименты. Они показали, что индексные регистры работают корректно, если панель обращается к контроллеру напрямую.
Однако в моем случае связь с ПЛК идет через удаленную панель, то есть вот так:
Изображение
В этом случае индексные регистры отказываются работать.
ArtemPM
 
Сообщения: 197
Зарегистрирован: 14 апр 2021, 05:16

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение mik » 07 окт 2021, 12:07

Пожелание.
Сделать, чтоб максимальное количество направляющих было хотя бы 32, а не 16, как счас:
Изображение
mik
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 10:55

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение 8bit » 07 окт 2021, 12:39

ArtemPM писал(а):
8bit писал(а):проверил индексные регистры в EasyBuilder Pro версии 06.06.01.400

Проверял на локальных регистрах FHDX-220 (панель и симулятор) - все работает штатно
Проверял на на локальных регистрах cMT3092X (панель и симулятор) - все работает штатно

Провел дополнительные эксперименты. Они показали, что индексные регистры работают корректно, если панель обращается к контроллеру напрямую.
Однако в моем случае связь с ПЛК идет через удаленную панель, то есть вот так:
Изображение
В этом случае индексные регистры отказываются работать.


Хорошо, и это проверим...
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение 8bit » 07 окт 2021, 12:40

mik писал(а):чтоб максимальное количество направляющих было хотя бы 32, а не 16


а сетка не устраивает ?
временно можно нарисовать прямоугольники или прямые в окне 4 Common Window
Хороший вопрос содержит половину ответа - A good question contains half the answer
Аватара пользователя
8bit
 
Сообщения: 1108
Зарегистрирован: 20 апр 2020, 19:07

Re: EasyBuilder, замеченные ошибки, пожелания усовершенствов

Сообщение mik » 07 окт 2021, 15:45

8bit писал(а):а сетка не устраивает ?

Сетка и направляющие дополняют друг друга. Например, удобно задать сетку 10 pt, а направляющие 50 pt.
mik
 
Сообщения: 34
Зарегистрирован: 30 мар 2016, 10:55

Пред.След.

Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron