Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 16:15
Sam
из программы URL:: http://opc-server.briztop.ru/downloads/Modlook.exe

панель и все её переменные LW, LB видятся очень хорошо!

с овеном уж все перепробовал-
и по времени и по изменению и both

Вот альтивары на модбас сервер рлк110 замечательно все передают

но где то есть косячок!!!!!!!!

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 23:14
АЛМ
но где то есть косячок!!!!!!!!

Стало интересно, и немного поковырялся...
Короче так: Винтек написал инструкцию для ПЛК на Модбасе, а ПЛК ОВЕН110-160 и ,наверное, все на Кодесисе имеют Модбас с адресацией начинающейся с нуля (zero_based).
Поэтому сдвига адресов не требуется.
Команда записи Preset single registr поддерживается.
Если интересно, пришлите адрес почты, скину свой рабочий пример для ПЛК110-30 и MT8070 - чтение и запись LW, RW, LB (сюда не прикрепляется - прав не хватает).

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 23:12
Sam
доброго времени с уток!

сдвиг регистра учтем!

вдруг, если на мнемосхеме имеются обращения к меременным, которых нет в контроллере, пропадают вообще все поля ввода и отображения!