Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:04
Denis
АЛМ писал(а):А панели:
- по-моему это перепродажа чего-то китайского под своей маркой

На сайте производителя http://www.weintek.com можно посмотреть официальных дистрибьюторов по РФ. Мы среди них с 2007 г.
Панели оператора под брендом Weintek продаются по всему миру ( более 50 дистрибьюторов, в Европе около 20 )
Если Вы посетите какую-либо машиностроительную выставку в РФ, то увидите большое количество отечественного и европейского оборудования,
где установлены панели Weintek.
И производство их находится не в Китае, а в Тайване в Тайбее.

АЛМ писал(а):- слишком дороги

А с чем Вы сравниваете цену ? Вам известны панели дешевле со сравнимыми характеристиками ?

АЛМ писал(а):- функционал может и хорош, но отсутствует приличная документация, поэтому используются только простейшие функции

Документация на английском здесь EBPro, EB8000
Так как Weintek выпускает обновления довольно часто, то сделать актуальной русскую документацию проблематично, мы пока не решили этот вопрос.

АЛМ писал(а):- хреновая техподдерка - в ответ на вопросы посылают рыться на их форуме

если Вы обращаетесь к нам в чате, и вопрос обсуждался на форуме, мы отправляем на форум. Если вы к нам обратитесь скажем по телефону, и попросите что-нибудь более подробно объяснить,
мы сделаем все, что в наших силах. К сожалению, мы сами не можем всего знать, т.к. Weintek поддерживает более 200 драйверов, и функционал Weintek действительно очень богат, и везде могут быть тонкости. В случае, если мы не знаем ответ на вопрос, мы связываемся с Weintek.

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:18
АЛМ
Прошу не обижаться, Вы меня неправильно поняли.
Все, что мною написано о панелях, относится к Овену, я как раз за Винтек.
В свое сообщение внес уточнение.

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 16:35
Denis
Да, действительно, неправильно Вас понял :) Но свой пост оставлю, может он кому-нибудь будет полезен

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 20:55
Sam
таки возвращаясь к нашим панелям!
если тут программисты, которые могут объяснить как
передать в плк 110-60 (он же модбас мастер) из панели веинтек значение переменной Lw1 ( например, значение вводимой уставки set point)?

спасибо

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 15:36
АЛМ
Передать информацию мастеру невозможно, мастер должен сам запрашивать данные у панели.
Для этого в панели создайте устройство MODBUS_Server, а в конфигурации ПЛК модуль Modbus(master) с подмодулем Universal Modbus Device.
Это Universal Modbus Device и будет с заданной периодичностью опрашивать регистры панели.

Подробнее по панели:
ftp://www.weintek.com/PLC_Connect_Guide/MODBUS_Server_COM_Ethernet.pdf
А по ПЛК в описании CoDesys и РЭ ПЛК110-160 на сайте ОВЕНа

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 16:05
Колега
LW1 - это внутренняя переменная панели. В ПЛК ее не передать, с ПЛК обмен данными будет осуществляться по Модбас с переменными типа 0x1 - 0x123 (для битов), или 3х1 - 3х123 и т.п.

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 17:15
Sam
спасибо, все понятно

вот, альтивар с плк коннектю - как два ральца об асфальт!

но, есть тут , на форуме, тема "Панель Weintek как slave устройство (Modbus server)"
дык там, в примере , единственная переменная на экhане, и есть LW1

с этого примера и пытаюсь в мастер-контроллере её считать

или VanMo с толку сбивает?

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 18:45
АЛМ
У Ванмо мути нет, это просто пример настройки Модбас сервера (слейва). В окне можно записать и больше ячеек.
Вся хитрость в настройках самого ПЛК:
1. Проверьте совпадают ли настройки Модбас мастера в ПЛК и Модбас сервера в панели (протокол, четность, стопы, скорость ...)
2. Считывать ячейки из панели командой Read input register или Read holding register
3. Запись только командой Write multiple registers
3. Учитывайте сдвиг номера регистра на 1. Так LW1 - это регистр 2 в ПЛК , а LW10 - регистр 11

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 23:17
Sam
все сделал как научили
адреса, биты скорости- все работает! код ошибки модбаса 0, а не 81
но не не не показывает кодесис в read holding registers x03 ( х04 тоже пробовал) с адресом 2 значение в LW1 из примера Ванмо !
где искать правду?

Re: PLC-ОВЕН И Weintek ПАНЕЛЬ ВОЗМОЖНО......

СообщениеДобавлено: 25 окт 2014, 04:13
АЛМ
А что у вас в параметрах модуля кодесиса?
Попробуйте для Work mode задать By poll time, тогда ПЛК будет опрашивать панель с заданной периодичностью.