2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Работа с панелями оператора Weintek - подключение, программирование, совмещение с ПЛК

Модераторы: kiv, 8bit, VanMo

2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение embedy » 03 апр 2012, 04:39

Если да, то как?
Отключить в этом сообщении смайлики
embedy
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 12:20

Re: 2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение Denis » 03 апр 2012, 10:50

Вы можете подключить 2 сети контроллеров на одну панель. Многие панели, например MT6070iH имеет 2 независимых порта RS485, что позволяет подключить 2 независимые сети контроллеров.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: 2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение embedy » 04 апр 2012, 06:08

У нас сейчас стоят MT8100i. И, насколько, я понял, там тоже самое.
А можно ли через Ethernet подключить обе сети? Например, с помощью сетевого коммутатора.
Отключить в этом сообщении смайлики
embedy
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 12:20

Re: 2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение embedy » 06 апр 2012, 06:11

раз никто так не подскажет, то может тогда кто-нибудь мою идею оценит.
к одному Ethernet-коммутатору подключаются несколько разных сетей контроллеров, находящихся в разных IP-подсетях. А в проекте для панели предусматривается интерфейс для каждой сети, а при активации интерфейса происходит смена IP-адреса панели на соответствующий нужной IP-подсети.
возможная проблема - IP-адрес может меняться не мгновенно.
реализуемо такое?
Отключить в этом сообщении смайлики
embedy
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 12:20

Re: 2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение Denis » 06 апр 2012, 09:16

не очень понятно, что вы хотите реализовать... но через Ethernet вы сможете управлять обеими подсетями контроллеров, подключенных по Модбас RS485. Также вы сможете к любой панели в локальной сети получить доступ через Интернет, и управлять RS485 контроллерами. Для этого нужно зарегистрировать каждую панель на сайте www.ihmi.net, и они станут видны из Интернета, даже сели находятся на одном IP за NATом.
Denis
Администратор
 
Сообщения: 147
Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:33
Откуда: Санкт-Петербург

Re: 2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение embedy » 06 апр 2012, 11:15

Есть 2 (или более) сети контроллеров типа "мастер и несколько слэйвов". Мастер со слэйвами общается по протоколу MODBUS через интерфейс Ethernet.
В настоящее время только одна из сетей подключена к панели Weintek MT8100i, вторая работает на неюзерфрэндли пульте :)
Задача состоит в том, чтобы переключить управление вторгой сетью контроллеров с пульта на имеющуюся панель.
Так понятнее?
Отключить в этом сообщении смайлики
embedy
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 12:20

Re: 2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение VanMo » 09 апр 2012, 11:08

embedy писал(а):к одному Ethernet-коммутатору подключаются несколько разных сетей контроллеров, находящихся в разных IP-подсетях. А в проекте для панели предусматривается интерфейс для каждой сети, а при активации интерфейса происходит смена IP-адреса панели на соответствующий нужной IP-подсети.
возможная проблема - IP-адрес может меняться не мгновенно.
реализуемо такое?

Вы можете менять IP-адрес через системные регистры панели (LW9129-LW9132).
Можно, например, запускать макрос при открытии окна, который будет менять адрес.
Я не проверял эту схему, но IP меняется точно.
VanMo
 
Сообщения: 376
Зарегистрирован: 16 авг 2011, 09:31

Re: 2 сети контроллеров на одну панель. Возможно ли?

Сообщение embedy » 10 апр 2012, 08:13

кажется, моя проблема была надумана.
возможно, несколько сетей контроллеров подключаются к одной панели через Ethernet-коммутатор следующим образом:
1. Все подключаемые сети контроллеров размещаются в одной IP-подсети
2. В EasyBuilder'e добавляются все нужные устройства с указанием соответствующих IP-адресов и прочих параметров (Правка - Системные настройки - Устройства - Создать)
3. Из каждой сети контроллеров в проект импортируются адресные метки так, чтобы имена созданных в п.2 устройств соответствовали указанным в CSV-файле. Например, если в п.2 создали устройство "Device_01", то адресные метки должны быть примерно такого вида: №_someName@someListName, Device_01, XRAM_FLOT, 1#0001
4. В проекте создаются все необходимые объекты и привязываются адресными метками к нужным устройствам.
5. ???
6. PROFIT!
сваял проект по указанной последовательности действий, как поеду на объект - проверю, если заработает, то отпишусь.
Отключить в этом сообщении смайлики
embedy
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 16 мар 2012, 12:20


Вернуться в Weintek

Кто сейчас на конференции