Страница 1 из 1

Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 17:08
Михалыч
Доброе время суток всем!

Ситуация следующая.
В наличии ПЛК АБАК и операторская панель WEINTEK CMT3092XV2.
На ПЛК работает OPC сервер. На панели теги OPC сервера видны.

При включении питания ПЛК грузится долго, где-то до 2х минут.
Панель загружается раньше, и почему-то не подхватывает теги OPC сервера
когда ПЛК загрузится.

Если же сбросить питание панели после загрузки ПЛК, то панель теги видит.
В параметрах ОП на вкладке System пробовал установить параметр "Delay time of device communication after HMI starts" равным 90 с. Но это не дает положительного результата.

Может кто-нибудь подскажет мысль, как это побороть?

Так же, пока не ясно, на какой стороне искать решение проблемы (может ПЛК?).

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 17:29
8bit
EasyBuilder Pro какой версии используете ?

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 17:31
Михалыч
8bit писал(а):EasyBuilder Pro какой версии используете ?


V6.10.01.323

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 20:47
dimensy
Так ПЛК грузится 2 мин, а вы ставите задержку 90 сек. Попробуйте поставить 180 сек

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 11:28
Михалыч
Не помогает 180 с. Только повторный сброс питания или перезагрузка панели.

Если взять другой ПЛК (Siemens s7-1200) и немного другую панель (WEINTEK CMT3092X), то панель нормально подхватывает теги если плк долго не включен или после переподключения сетевого кабеля.

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 11:46
dimensy
А если попробовать с этими тегами побаловаться?
Изображение

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:12
Михалыч
dimensy писал(а):А если попробовать с этими тегами побаловаться?
Изображение


Так это вроде бы к собственному, панельному серверу относится.

Re: Увидеть теги после долгой загрузки ПЛК.

СообщениеДобавлено: 22 май 2025, 20:22
Михалыч
В общем, пока решение такое. Через 80 с после загрузки ПЛК, по Modbus TCP на панель отсылается число с условным кодом, означающим для панели требование перезагрузки.
Панель, увидев это число, перезагружается собственным макросом. После подхватывает теги OPC сервера.
Может быть со временем что-то решится иначе.